下列关于探测器设置的说法正确的是()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.2m~1.0m,距地高度不宜超过20m  相邻两组探测器的水平距离不应大于15m  探测器的发射器和接收器之间的距离不宜超过100m  探测器的设置应保证日光直接照射其接收端  
点型火灾探测器的确认灯应面向便于人员核查的主要入口方向  当梁突出顶棚的高度超过1.0m时,被梁隔断的每个梁间区域应至少设置一只探测器  线型感温火灾探测器在保护电缆、堆垛等类似保护对象时,应采用接触式布置  火灾探测器宜水平安装,当确需倾斜安装时,倾斜角不应大于45°。  
2.6m宽的内走道顶棚设置感烟探测器,安装间距为16m  探测器至墙壁、梁边的水平距离为0.4m  探测器倾斜安装时,倾斜角不应大于45。  探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m  
测温式电气火灾监控探测器设置数量为4只时,可采用独立式探测器  电气火灾监控探测器的报警信号可由探测器传输至集中火灾报警控制器  闷顶上方架空设置的用于火灾探测的线型感温火灾探测器可接入电气火灾监控器  剩余电流式监控探测器发出报警信号后,不宜自动切断其监控的供电电源回路  
探测器采用甲烷可燃气体探测器  探测器设置在厨房的下部  探测器采用一氧化碳可燃气体探测器  探测器设置在厨房的顶棚  
剩余电流式电气火灾监控探测器宜设置在最末一级配电柜(箱)的出线端  剩余电流式电气火灾监控探测器不宜设置在IT系统的配电线路和消防配线路中  选择剩余电流式电气火灾监控探测器时,探测器报警值宜为300mA~500mA  具有探测线路故障电弧功能的电气火灾监控探测器,其保护线路的长度不宜大于100m  
当倾斜安装时,倾斜角不应大于35°  在电梯井、升降机井设置点型探测器时,应每隔一段距离安装一个点型探测器  一氧化碳火灾探测器可设置在气体能够扩散到的任何部位  点型探测器周围1.0m内,不应有遮挡物  
至少设置1只点型感烟探测器  至少设置2只点型感烟探测器  至少设置1只C型感温探测器  至少设置2只C型感温探测器  
居中设置 4 个点型感温火灾探测器,探测器设置在吊顶下方,距离端墙 5m  居中设置 3 个点型感温火灾探测器,探测器设置在吊顶上方,距空调送风口距离 1.5m  居中设置 3 个点型感烟火灾探测器,探测器设置在吊顶上方,距离端墙 7.5m  居中设置 4 个点型感烟火灾探测器,探测器设置在吊顶下方,距空调送风口距离0.5m  
探测器在保护电缆、堆垛等类似保护对象时,应采用接触式布置,在各种带式输送装置上设置时,宜设置在装置的过热点附近  设置在顶棚下方的线性感温火灾探测器,至顶棚的距离宜为0.2m  设置线型感温火灾探测器的场所有联动要求时,宜采用两只不同火灾探测器的报警信号组合  与线型感烟火灾探测器连接的模块不宜设置在长期潮湿或温度变化较大的场所  
火焰探测器应避免光源直接照射在探测器的探测窗口  线型光束感烟火灾探测器至侧墙水平距离不应大于7m,且不应小于0.5m,探测器的发射器和接收器之间的距离不宜超过100m  设置在顶棚下方的线型感温火灾探测器,至顶棚的距离宜为0.1m  线型光束感烟火灾探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3m~1.0m,距地高度不宜超过15m  
探测一氧化碳的气体探测器可设置在被保护空间的顶部  当无消防控制室时,可燃气体报警控制器应设置在保护区域附近  线型可燃气体探测器的保护区域长度不宜大于 60m  可燃气体探测器的保护半径过大可能会降低探测器的灵敏度  
剩余电流式电气火灾监控探测器应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在第一级配电柜(箱)的进线端  剩余电流式电气火灾监控探测器不宜设置在IT系统的配电线路和消防配电线路中  具有探测线路故障电弧功能的电气火灾监控探测器,其保护线路的长度不宜大于60m  选择剩余电流式电气火灾监控探测器时,探测器报警值宜为100mA~300mA  剩余电流式电气火灾监控探测器的设置,当供电线路泄露电流大于300mA时,宜在其下一级配电柜(箱)设置  
探测器应设置在吊顶的下方  探测器应设置在吊顶的上方  探测器设置部位应根据实际试验结果确定  探测器可设置在吊顶的上方,也可设置在吊顶的下方  
镂空面积与总面积的比例不大于15%时,探测器应设置在吊顶下方  镂空面积与总面积的比例大于30%时,探测器应设置在吊顶上方  镂空面积与总面积的比例不大于30%时,探测器应设置在吊顶下方  镂空面积与总面积的比例大于15%时,探测器应设置在吊顶上方  地铁站台等有活塞风影响的场所,镂空面积与总面积的比例为30%~70%时,探测器宜同时设置在吊顶上方和下方
  
供电线路泄漏电流为300mA时,剩余电流式电气火灾监控器宜设在其下一级配电柜  具有探测线路故障电弧功能的电气火灾监控探测器,其保护线路的长度不宜大于60m  电气火灾监控探测器设置数量超过8只时,应采用非独立式  线型可燃气体探测器的保护区域长度不宜大于80m  
居中设置4个点型感温火灾探测器,探测器设置在吊顶下方,距离端墙5m  居中设置3个点型感温火灾探测器,探测器设置在吊顶上方,距空调送风口距离1.5m  居中设置3个点型感烟火灾探测器,探测器设置在吊顶上方,距离端墙7.5m  居中设置4个点型感烟火灾探测器,探测器设置在吊顶下方,距空调送风口距离0.5m  
2.6m宽的内走道顶棚设置感烟探测器,安装间距为16m  探测器至墙壁、梁边的水平距离为0.4m  探测器倾斜安装时,倾斜角不应大于45°  探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m  
探测器应设置在吊顶的下方  探测器应设置在吊顶的上方  探测器设置部分因根据实际试验结果确定  探测器可设置在吊顶的上方,也可设置在吊顶的下方  
镂空面积与总面积比例不大于 15%时,探测器应设置在吊顶下方  镂空面积与总面积比例为 30%~70%时,地铁站台的探测器宜同时设置在吊顶上方和下方  镂空面积与总面积比例为 15%~30%时,探测器宜同时设置在吊顶上方和下方  镂空面积与总面积比例大于 30%时,探测器应设置在吊顶上方  