当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

关于回路试验规定的说法,正确的是( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

计量二次回路不得接入任何与电能计量无关的设备  贸易结算用电能计量装置二次回路所有的接线端子、试验端子应能实施封闭  二次回路的连接导线应采用铜质绝缘导线。电压二次回路导线截面积应不小于2.5mm2,电流二次回路导线截面积应不小于4mm2  35kV以上贸易结算用电能计量装置的电压互感器二次回路,不应装设隔离开关辅助接点,但可装设微型断路器  
矿井应当有两回路电源线路  采用单回路供电时,必须有备用电源  备用电源应当每月至少进行一次启动试验  备用电源应当每10天至少进行一次运行试验  
交流耐压试验:低压电器连同所连接电缆及二次回路的交流耐压试验,试验电压为1000V,当回路的绝缘电阻值为10MΩ以上时,可采用2500V绝缘电阻表摇测代替,试验持续时间为5min  测量电阻器和变阻器的直流电阻:测量电阻器和变阻器的直流电阻,其误差应符合产品技术条件的规定  脱扣器的整定:各类过电流脱扣器、失电压和分励脱扣器、延时装置等应按使用要求进行整定,其整定值误差不得超过产品技术条件的规定  检查低压电器动作情况:对采用电动机或液压、气压传动方式操作的电器,除产品另有规定外,当电压、液压或气压在额定值的85%~110%范围内,电器应可靠工作  校验电压线圈动作值:线圈的吸合电压不应大于额定电压的85%,释放电压不应小于额定电压的15%  
是两个单回路调节系统的串联  串级系统的副回路是一个随动系统  主回路是一个定值系统  有两个闭合回路  
每个顶点并不都是转角点  闭合回路不肯定是封闭的折线  闭合回路可以不是水平垂直的  每一行若有闭合回路的顶点必有两个  
校验装置的金属外壳应可靠接地  __引线应尽量缩短,并采用专用的__试验线,必要时用绝缘物支持牢固  试验装置的电源开关,应使用明显断开的双极刀闸  试验装置的低压回路中应有两个串联电源开关,并加装过载自动跳闸装置  
试验管段灌满水后浸泡时间不应少于 12 小时  渗水量的观测时间不得大于 30mi n  压力升至试验压力后开始计时  试验水头达到规定水头时开始计时  
某回路中流动的电流;  某网孔中流动的电流;  回路的独占支路流过的电流;  回路中电源电流。  
设计规定的电梯运行速度  是通过型式试验确定的  是保证电梯正常运行的速度  
每个顶点并不都是转角点  闭合回路不一定是封闭的折线  闭合回路可以不是水平垂直的  每一行若有闭合回路的顶点必有两个  
各独立安装单位二次回路的操作电源,不允许装接熔断器或低压断路器  断路器的分闸回路、重要设备断路器的合闸回路和装有自动合闸装置的短路器合闸回路应装设监视回路完整性的监视装置  在可能出现操作过电压的二次回路内,应采取降低操作电压的措施,如对大电感的线圈并联消弧回路等  在屏面和屏上设备的规定位置应有必要的标志,应标明所属安装单位及用途  
综合控制系统应在回路试验和系统试验前对装置本身进行试验  综合控制系统的试验应在本系统安装完毕,相关设施均已投入运行的条件下进行  综合控制系统的试验有硬件和软件试验  综合控制系统的试验可按产品的技术文件和设计文件的规定进行  综合控制系统的试验应在回路试验和系统试验后进行  
控制开关及保护装置的规格、型号符合设计要求  闭锁装置动作准确、可靠  主开关的辅助开关切换动作与主开关动作一致  柜、屏、台、箱、盘上的标识明确,且清晰、工整、不易脱色  36V以下回路可不做交流工频耐压试验  
可以接入测量回路  可以接入保护回路  不得接入与电能计量无关的设备  可以接入其他二次寄生回路  
需要标明回路的某些主要特征时,不能在数字编号的后面增注文字  在电气回路中,连于一点上的所有导线均标以相同的回路编号  经动断触点相连的两段线路给于相同的回路编号  对于在接线图中不经端子而在屏内直接连接的回路,不要编回路编号  
控制开关及保护装置的规格、型号符合设计要求  闭锁装置动作准确、可靠  主开关的辅助开关切换动作与主开关动作一致  柜、屏、台、箱、盘上的标识器件标明被控设备编号及名称,或操作位置,接线端子有编号,且清晰、工整、不易脱色  回路中的电子元件不应参加交流工频耐压试验,28V及以下回路可不做交流工频耐压试验  

热门试题

更多