室内消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面呈90°角,栓口不应安装在门轴侧  如设计未要求,栓口中心距地面应为1.1133,但每栋建筑物应一致,允许偏差±10mm  阀门的设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面为100mm  消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为±5mm  
栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角  栓口中心距地面应为1.1m,但每栋建筑物应一致,允许偏差±20mm  阀门的中心距箱侧面为140mm  消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为±3mm  消火栓箱门的开启不应小于150°  
栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面呈90°角,栓口不应安装在门轴侧  如设计未要求,栓口中心距地面应为1.1m,但每栋建筑物应一致,允许偏差±10mm  阀门的设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面为100mm  消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为±5mm  
栓口应朝内,并不应安装在门轴侧  栓口中心距地面为1.1m,允许偏差±20mm  阀门中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差±5mm  消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为3mm  
栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90º角  栓口中心距地面应为1.1m,但每栋建筑物应一致,允许偏差±20mm  阀门的中心距箱侧面为140mm  消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为±3mm  消火栓箱门的开启不应小于150º  
栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面呈90°角,栓口不应安装在门轴侧  如设计未要求,栓口中心距地面应为1.1米,但每栋建筑物应一致,允许偏差±10mm  阀门的设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面为100mm  消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为±5mm  
栓口出水方向与设置消火栓的墙面成90°角,栓口安装在门轴侧  栓口中心距地面0.7m  消火栓箱门的开启角度为110°  因装修美观需要,消火栓箱门上用和装修材料相近的白色字体注明“消火栓”字样  消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为±3mm  
栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角  栓口中心距地面应为1.1m,但每栋建筑物应一致,允许偏差±20mm  阀门的中心距箱侧面为140mm  消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为±3mm  消火栓箱门的开启不应小于150°  
栓口应朝外,并不应安装在门轴侧  栓口中心距地面为1.1m,允许偏差为±20mm  阀门中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm  阀门中心距箱侧面、距箱后内表面的允许偏差±5mm  消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为5mm  
栓口出水方向与设置消火栓的墙面成90°角,栓口安装在门轴侧  栓口中心距地面0.7m  消火栓箱门的开启角度为160°  因装修美观需要,消火栓箱门上用和装修材料相近的白色字体注明“消火栓”字样  消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为±3mm  
栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角  栓口中心距地面应为1.1m,但每栋建筑物应一致,允许偏差±20mm  阀门的中心距箱侧面为140mm  消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为±3mm  消火栓箱门的开启不应小于150°  
栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面呈90°角,栓口不应安装在门轴侧  如设计未要求,栓口中心距地面应为1.1m,但每栋建筑物应一致,允许偏差±10mm  阀门的设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面为100mm  消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为±5mm  
栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角   栓口中心距地面应为1.1m,但每栋建筑物应一致,允许偏差±20mm   阀门的中心距箱侧面为140mm   消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为±3mm   消火栓箱门的开启不应小于150°  
栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面呈90°角,栓口不应安装在门轴侧  如设计未要求,栓口中心距地面应为1.10m,但每栋建筑物应一致,允许偏差±10mm  阀门的设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面为100mm  消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为±5mm
  
栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角,栓口不应安装在门轴侧  如设计未要求,栓口中心距地面应为1.1m,但每栋建筑物应一致,允许偏差10mm  阀门的设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面为100mm  消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为5mm  
栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角,栓口不应安装在门轴侧  如设计未要求,栓口中心距地面应为1.5m,但每栋建筑物应一致,允许偏差20mm  阀门的设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面为100mm  消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为10mm  
阀门的中心距箱侧面应为 140mm,距箱后内表面应为 100mm,允许偏差 ±3mm;  箱体安装的垂直度允许偏差为士5mm;  消火栓箱门的开启不应小于 120°  双向开门消火栓箱应有耐火等级应符合设计要求,当设计没有要求时应至少满足 1.5h耐火极限的要求  按数量抽查 30%,但不应小于 10个  