当变电所内不同电压和不同用途的电气装置、设施使用一个总的接地 装置时,其接地电阻应符合其中最小值的要求。( )

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

安装在已接地的金属架构上的电气设备和金属部分可不接地  标称电压220V及以下的蓄电池室内的支架可不接地  配电、控制、保护用的屏及操作台等的金属框架可不接地  箱式变电站的金属箱体可不接地  
不良导电地面的干燥房间内,交流标称电压380V及以下的电气设备外壳,且维护人员不可能同时触及其它接地物体者  标称电压220V及以下的蓄电池室内的支架  一般居民区内,不接地、经消弧线圈和高电阻接地系统中,无避雷线架空线路的金属和钢筋混凝土杆塔  由发电厂、变电所区域内引出的无防静电接地要求的铁路轨道  
应使用一个总的接地装置,接地电阻应符合其中最小值的要求  系统接地与保护接地分开,间距不小于5m  系统接地与雷电保护接地,间距不小于5m  防静电接地需要作等电位联结  
不接地、经消弧线圈和高电阻接地系统中,__与发电厂、变电所电力生产用低压电气装置共用的接地装置,其接地电阻R≤50/I,且不宜大于2Ω  不接地、经消弧线圈和高电阻接地系统中,__与发电厂、变电所电力生产用低压电气装置共用的接地装置,其接地电阻R≤120/I,且不应大于4Ω  不接地、经消弧线圈和高电阻接地系统中,发电厂、变电所__电气装置的接地装置,其接地电阻R≤250/I,且不宜大于10Ω  不接地、经消弧线圈和高电阻接地系统中,在高土壤电阻率地区的接地电阻R≤30Ω,且应符合接触电位差和跨步电位差的要求  
不良导电地面的干燥房间内,交流标称电压380V及以下的电气设备外壳,且维护人员不可能同时触及其他接地物体者  标称电压220V及以下的蓄电池室内的支架  一般居民区内,不接地、经消弧线圈和高电阻接地系统中,无避雷线架空线路的金属和钢筋混凝土杆塔  由发电厂、变电所区域内引出的无防静电接地要求的铁路轨道  
屋外配电装置的钢筋混凝土结构  爆炸性气体环境中沥青地面的干燥房间内,交流标称电压380V的电气设备外壳  箱式变电所的金属箱体  安装在已接地的金属构架上的设备(已保证电气接触良好)  
符合其中最小值的要求  小于10Ω  小于4Ω  小于1Ω  
变电所内不同用途和不同电压的电气装置、设施,应分别设置接地装置  变电所内不同用途和不同电压的电气装置、设施,应使用一个总的接地装置  总接地装置的接地电阻应符合不同用途中最小值的要求  各接地装置的接地电阻应分别符合不同用途的要求  
按用途分设接地装置  按电压等级分设接地装置  使用一个总的接地装置  设置可分可合的接地装置  
按用途分设接地装置  按电压分设接地装置  使用一个总的接地装置  设置可分可合的接地装置  