当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

设计通过市区的35kV架空电力线路时,如果两侧屏蔽物的平均高度大雨杆塔高度,此时最大设计风速宜比当地最大设计风速减少()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

可以随意地将__电力架空线路引入重工业污染区,但应避免其接近有爆炸危险的建筑物、仓库区  重点风景旅游地、市区中心区不应采用架空裸线,而应尽量采用架空绝缘线  热力管道和电缆之间的最小净距0.5m  10kV以上的直埋电力电缆管线的覆土深度一般不应小于1.0m  在最大计算风偏情况下,架空电力线路边导线与建筑物之间的最小安全距离:小于 1kV的为1.0m 1kV~10kV为1.5m,35kV为3.0m  
架空电力线路通过市区或森林等地区,如两侧屏蔽物的平均高度大于塔杆高度2/3,其最大设计风速宜比当地最大设计风速减小20%  架空电力线路通过市区或森林等地区,如两侧屏蔽物的平均高度大于塔杆高度2/3,其最大设计风速宜比当地最大设计风速增加20%  山区架空电力线路的最大设计风速,应根据当地气象资料确定,当无可靠资料时,最大设计风速可按附__地风速减少10%,且不应低于25m/s  山区架空电力线路的最大设计风速,应根据当地气象资料确定,当无可靠资料时,最大设计风速可按附__地风速增加10%,且不应低于25m/s  
市区10kV及以下架空电力线路,在繁华街道成人口密集地区,可采用绝缘铝绞线  35kV及以下架空电力线路导线的最大使用张力,不应小于绞线瞬时破坏张力的40%  10kV及以下架空电力线路的导线初伸长对弧垂的影响,可采用减少弧垂补偿  35kV架空电力线路的导线与树干(考虑自然生长高度)之间的最小垂直距离为3.0m  
直线杆顺线路方向位移,35kV架空电力线路不应超过设计档距的1%。10kV及以下架空电力线路不应超过设计档距的3%。直线杆横线路方向位移不应超过50mm  直线杆顺线路方向位移,35kV架空电力线路不应超过设计档距的3%。10kV及以下架空电力线路不应超过设计档距的1%。直线杆横线路方向位移不应超过50mm  转角杆、分支杆的横线路、顺线路方向的位移均不应超过30mm  转角杆、分支杆的横线路、顺线路方向的位移均不应超过50mm  

热门试题