你可能感兴趣的试题
新建住宅热水集中采暖系统,应设置分户热计量和室温控制装置 新建办公楼热水集中采暖系统,应设置分户热计量和室温控制装置 对建筑内的公共用房,应单独设置采暖系统,宜设置热计量装置 对建筑内的公用空间,应单独设置采暖系统,宜设置热计量装置
必须采用共用立管的分户独立系统形式 户用热量表的流量传感器宜安装在供水管上,热量表前应设置过滤器 系统的水质应符合国家现行标准《工业锅炉水质》的要求 户内系统宜采用单管水平跨越式、双管水平并联式、上供下回式等形式
为保证户内双管系统的流量,热力入口设置定流量调节阀 为保证供暖系统的采暖能力,供暖系统的供回水干管计算,计入向邻户传热引起的耗热量 为延长热计量表使用寿命,将户用热计量表安装在回水管上 为保证热计量表不被堵塞,户用热计量表前设置过滤器
水平支路长度限于一个住户之内 能够分户计量和调节供热量 可分室改变供热量,满足不同的室温要求 在户内每组散热器上安装温控器
采暖系统的总热负荷应计入向邻户传热引起的耗热量 计算系统供、回水管道时应计入向邻户传热引起的耗热量 户内散热器片数计算时不计入向邻户传热引起的耗热量 户内系统为双管系统,且热力入口设置流量调节阀
分户水平放射式系统 分户水平双管系统 分户水平单双管系统 分户水平单管系统
辐射采暖系统 用户采暖系统 分户热计量采暖系统 蒸汽采暖系统
必须采用共用立管的分户独立系统形式 户用热量表的流量传感器宜安装在供水管上,热量表前应设置过滤器 系统的水质应符合国家现行《工业锅炉水质》(GB1576-2001)标准的要求 户内系统宜采用单管水平跨越式、双管水平并联式、上供下回式等形式
水平支路长度限于一个住户之内 能分户计量热量,但不能分室调节供热量 能够分户计量和调节供热量 可分室改变供热量,满足不同的室温要求