你可能感兴趣的试题
在隧道、沟、线槽、竖井、夹层等封闭式电缆通道中,不得含有可能影响环境温升持续超过10℃的供热管路 直埋敷设于非冻土地区时,电缆外皮至地面深度不得小于0.5m 敷设于保护管中,使用排管时,管路纵向排水坡度不宜小于0.2% 电缆沟、隧道的纵向排水坡度不应大于0.5%
保护管的内径与电缆外径之比不得小于1.5。 电缆管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径; 保护管的弯制成直角。 弯制后,不应有裂缝和显著的凹瘪现象,其弯扁程度不宜大于管子外径的20%; 电缆管应有不小于0.1%的排水坡度
排管顶部距地面不应小于0.7m 在人行道下,排管顶部距地面不应小于0.5m 应有倾向比例不小于4%的排水坡度 人可进入井净高不应小于1.8m,其上部直径不应小于0.6m
一般埋深不小于0.7米 沟底平整,底部向排水井有小于0.5%的坡度 电缆支架要做好防腐处理 电缆沟入户应采用管敷设,并做好封堵处理
可不设置排水设施 应有排水设施,对排水坡度不作硬性规定 应有排水设施,最小坡度不应小于0.5% 应有排水设施,最小坡度不应小于1%
排管孔的内径不应小于150mm 排管有不小于0.5%的排水坡度 排管顶部距地面不宜小于0.5m 在排管转角处设置电缆人孔井 在排管分支处设置电缆人孔井
控制电缆的排管孔内径不应小于100mm 排管有不小于0.5%的排水坡度 埋入地下的排管顶部至距地面,一般地区应不小于0.7m 在排管转角处设置电缆井 直埋电缆应采用铠装电缆
排管孔的内径不应小于150mm 排管有不小于0.5%的排水坡度 在排管转角处设置电缆人孔井 在排管分支处设置电缆人孔井
排管顶部距地面不应小于0.7m 在人行道下,排管顶部距地面不应小于0.5m 应有倾向比例不小于4%的排水坡度 人可进入井净高不应小于1.8m,其上部直径不应小于0.6m
排管孔的内径不应小于150mm 排管有不小于0.1%的排水坡度 排管顶部距地面不宜小于0.5m 在排管转角处设置电缆入孔井 在排管分支处设置电缆人孔井