你可能感兴趣的试题
电压互感器的一、二次接线应保证极性正确 电压互感器的一、二次绕组都应装设熔断器〔保护专用电压互感器二次侧除外〕以防止发生短路故障 电压互感器二次绕组、铁芯和外壳都必须可靠接地 电压互感器二次回路只允许有一个接地点
在二次开口三角的出线上,一般不装熔断器,供零序过电压保护用的开口三角出线例外。 中性线上不装熔断器 按自动电压调整器的电压互感器二次侧不装熔断器 110 千伏及以上的电压互感器二次侧,现在一般都装小空气开关,而不装熔断器
到电压互感器的一次绕组 到电压互感器的二次绕组 到电压互感器的二次回路 到电压互感器的二次熔断器
安装在用户处的35kV以上计费用电压互感器二次回路,应( ) 不装设隔离开关辅助触点,但可装设熔断器 装设隔离开关辅助触点和熔断器 装设隔离开关辅助触点
不装设隔离开关辅助触点和熔断器; 不装设隔离开关辅助触点,但可装设熔断器; 装设隔离开关辅助触点和熔断器; 装设隔离开关辅助触点。
不装设隔离开关辅助融点和熔断器 不装设隔离开关辅助融点,但可装设熔断器 装设隔离开关辅助融点和熔断器 装设隔离开关辅助融点
电压互感器的一、 二次接线应保证极性正确 电压互感器的一、 二次绕组都应装设熔断器(保护专用电压互感器二次侧除外) 以防止发生短路故障 电压互感器二次绕组、 铁芯和外壳都必须可靠接地 电压互感器二次回路只允许有一个接地点
电压互感器二次回路中,除接成开口三角形的剩余二次绕组和另有规定者外,应在其出口装设熔断器或自动开关; 0.2级电能表电压回路,宜由电压互感器出线端装设单独熔断器或自动开关; 电压互感器二次侧采用B相接地方式时,B相熔断器或自动开关应接在绕组出线端与接地点之间; 电压互感器接成开口三角的剩余二次绕组的试验芯出线端,不应装设熔断器或自动开关。
电流互感器的专用二次绕组及专用电压互感器二次回路 电流互感器的专用二次绕组及专用电压互感器 专用电流互感器及专用电压互感器二次回路 专用电流互感器及专用电压互感器
电流互感器的专用二次绕组及专用电压互感器二次回路 电流互感器的专用二次绕组及专用电压互感器 专用电流互感器及专用电压互感器二次回路 专用电流互感器及专用电压互感器
装设熔断器 不装熔断器 电流互感器装熔断器而电压互感器不装 电压互感器装熔断器而电流互感器不装
对于接入中性点绝缘系统的 3 台电压互感器, 35kV 及以上的宜采用 Y/ Y 方式接线, 35kV 以下的宜采用 V/ V 方式接线 接入非中性点绝缘系统的 3 台电压互感器, 宜采用 Y0/ Y0 方式接线 35kV 以上计费用电压互感器二次回路, 应不装设隔离开关辅助触点, 但可装设熔断器, 宜装快速熔断器; 35kV 及以下计费电压互感器二次回路, 不得装设隔离开关辅助触点和熔断器 电压互感器 V/ V 接线在中性线接地, Y/ Y0 接线在 b 相上接地