你可能感兴趣的试题
输入、输出端的公共端必须接电源零线 一般在实验室里作为电压调压器 变压器的外壳要可靠接地 用于一般场合的安全电压调压
所用变压器一般不采用有载调压变压器; 在正常运行方式下,所用母线电压波动不超过额定值的±5%时,所用变压器可不采用有载调压变压器; 所用母线电压因__电源波动使母线电压偏移超过±2.5%,应采用有载调压所用变压器; 所用变压器一般采用有载调压变压器。
自耦调压器通过手柄改变二次绕组的匝数,从而调节输出电压。 自耦调压器容量可以较大 移圈调压器输出电压与短路线圈的位置有关 移圈调压器由于调节过程中存在火花,容量不宜过大。
运行中改变普通变压器分接头的位置不会影响供电的连续性 有载调压变压器不可以在带负荷的条件下切换分接头 与普通变压器相比,有载调压变压器分接头个数较少,并且调压范围较窄 采用有载调压变压器时,可以根据最大负荷算得的U1Tmax值和最小负荷算得的U1Tmax来分别选择各自合适的分接头
采用有载调压变压器,阻抗电压采用13%; 采用无载调压变压器,阻抗电压采用12%; 采用无载调压变压器,阻抗电压不大于10.5%; 采用有载调压变压器,阻抗电压采用15%。
__输电线路始端的变压器 电压互感器 电焊变压器 试验室用的自耦调压器
35KV及以上电压的变电所中的降压变压器直接向35KV、10(6)KV电网送电时,应采用有载调压变压器; 35KV降压变电所的主变压器,在电压偏差不能满足要求时,应采用有载调压变压器; 35KV/0.4KV直降的配电变压器应采用有载调压变压器; 当10(6)KV电源电压偏差不能满足要求时,且有对电压要求严格的设备,单独设置调压装置技术经济不合理时,亦可采用10(6)KV有载调压变压器。
对于出力变化大的电厂或时而为送端,时而为受端的母线,可采用带负荷调压方式 220kV及以上变压器,一般不宜采用带负荷调压方式 对110kV及以下的变压器,宜考虑至少有一级电压的变压器采用带负荷调压方式
有载调压变压器 无载调压变压器 固定变压器 油式变压器