你可能感兴趣的试题
平衡阀及调节阀型号规格及公称压力应符合设计要求;安装后应根据系统要求进行调试,并做出标志 管道水平敷设,其坡度应符合设计要求 补偿器的位置必须符合设计要求,并应按设计要求或产品说明书进行预拉伸 直埋管道的保温应符合设计要求,接口在现场发泡时,接头处厚度一致,接头处保护层必须与管道保护层成一体,符合防潮防水要求 防锈漆的厚度应均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂等缺陷
管道安装前,应完成支、吊架的安装和防腐处理 管道的管径、壁厚和材质应符合设计要求,并经验收合格 管件制作和可预组装的部分宜在管道安装前完成 补偿器应在管道安装前先与管道连接 安装前应对中心线和支架高程进行复核
直埋无补偿供热管道预热伸长及三通加固应符合设计要求 补偿器的位置必须符合设计要求,并应按设计要求或产品说明书进行预拉伸 管道固定支架的位置和构造必须符合设计要求 直埋管道和接口的保温必须采用预制保温管,以保证接头处厚度与管道保温层厚度一致 直埋管道接头处保护层必须与管道保护层一体,符合防潮防水要求
冲洗应按主干线、 支干线、 支线分别进行, 二级管网应单独进行冲洗 冲洗应连续进行并宜加大管道内的流量。 排水时, 不得形成负压 水力清洗结束前应打开阀门用水清洗。 清洗合格后,应对排污管、 除污器等装置进行人工清洗 冲洗进水管的截面积不得小于被冲洗管截面积的50%,排水管截面积不得小于管道截面积 冲洗前应先满水浸泡管道, 水流方向应与设计的介质流向一致。
管道支、吊架的安裝应在管道安装、检验前完成 活动支架的偏移方向、偏移量及导向性能应符合设计要求 调整支乘面标高的垫板不得与钢结构焊接 有角向型补偿器的管段、固定支架不得与管道同时进行安装与固定 弹簧支、吊架的临时固定件应在试压前拆除
供热管道的供水管或蒸汽管,如设计无规定时,应敷设在载热介质前进方向的左侧或上方 地沟内管道安装,与沟壁的净距(保温层外表面)为100~150mm 人行地区,架空敷设的供热管道安装高度应不小于2.5m 通行车辆地区,架空敷设的供热管道安装高度应不小于4.5m 跨越铁路,架空敷设的供热管道安装高度距离轨顶应不小于6m
人行地区不应低于2.5m 通行车辆地区不应低于4.5m 安装高度以保温层外表面计算 跨越铁路距轨顶不应低于8m