你可能感兴趣的试题
变压器内部有故障 变压器引出线有故障 变压器套管有故障 母线短路
变压器的安装位置应正确,变压器基础的轨道应水平,轮距与轨距应配合 装有气体继电器的变压器、电抗器,应使其顶盖沿气体继电器气流方向有1.5%~2.5%的升高坡度 当需要与封闭母线连接时,变压器套管中心线应与封闭母线安装中心线相符 变压器一、二次引线施工不应使变压器的套管直接承受应力 变压器工作零线与中性接地线应当分别敷设,工作零线应当采用绝缘导线
由自耦变压器高、中压及公共绕组三侧电流构成的差动保护无需采用防止励磁涌流的专门措施; 自耦变压器的零序电流保护接在变压器中性点套管 CT 上, 设方向元件; 大容量的变压器, 由于系统电压升高或频率降低, 容易引起铁芯饱和, 应装设过励磁保护; 变压器高中压侧的距离保护, 通过各自的偏移部分对各自的母线起到后备保护的作用。
变压器(室)所装的母线、隔离开关、熔断器等设备,分别根据该设备的验收内容及标准验收; 变压器台安装尺寸必须符合图纸要求,横担等铁件应平整,螺丝应紧固,穿入方向正确,丝扣露出螺帽3~5扣,不得过长或过短; 高低压引线、母线安装应平整,各部之间距离符合要求; 变压器台接地引下线符合接地规程要求。
变压器、高低压成套柜、穿墙套管及支持绝缘子等安装就位,经检查合格后,才能安装由高低压配电柜引至变压器的母线 母线安装应符合相关规定 母线搭接连接,螺栓受力应均匀,不应使电器的接线端子受到额外应力 母线的相序排列必须符合设计要求,安装应平整、整齐、美观 涂刷涂料应均匀,涂膜平整、洁净,不得流坠或沾污设备
按炉分段的低压厂用母线,其工作变压器可由任何__厂用母线供电; 按炉分段的低压厂用母线,其工作变压器应由对应的__厂用母线供电; 当200MW发电机与主变压器为单元接线时,低压厂用电源可从__厂用变压器低压侧的母线引接; 当有__厂用母线段时,由发电机出口引接。
变压器安装应位置正确,附件齐全,油浸变压器油位上升 接地装置引出的接地干线与变压器的低压侧中性点直接连接;接地干线与箱式变电所的N母线和PE母线直接连接;变压器箱体、干式变压器的支架或外壳应接地(PE);所有连接应可靠。紧固件及防松零件齐全 有载调压开关的传动部分润滑应良好,动作灵活,点动给定位置与开关实际位置一致,自动调节符合产品的技术文件要求 绝缘件应无裂纹、缺损和瓷件瓷釉损坏等缺陷,外表清洁,测温仪表指示准确
低压厂用备用变压器宜与需要由其自动投入的低压厂用工作变压器接在同一__母线段上; 低压厂用备用变压器不宜与需要由其自动投入的低压厂用工作变压器接在同一__母线段上; 低压厂用工作变压器台数少于__母线段数时,备用变压器可由任一__母线段引接; 低压厂用备用变压器宜接至外部电网引接的可靠专用线路上。