你可能感兴趣的试题
当热水供应系统换热器热水出口上装有阀门时,应在每台换热器上设安全阀 并联工作的换热器,每台换热器一、二次侧进、出口宜设阀门 并联工作的换热器宜按异程连接设计 布置换热器时,应考虑清除水垢,抽管检修的场地
事故抢修是指设备、设施发生事故或出现紧急状况时,为迅速恢复正常运行而将故障或异常的设备、设施进行处理的工作。 事故抢修不包含事故后转为检修的工作。 事故抢修可不履行许可手续。
液氧槽车贮有液氧小于1%时,可以动火修理。 备检修前,必须用无油干燥空气吹除置换,并使设备温度升至常温,并严格执行动火制度。 设备检修前排放液体或气体时,应将排放物排放到通风良好的大气中或专用排放处,排放过程必须有人监护。 用于氧的阀门、仪表修理后应严格脱脂,并用无油干燥空气或氮气吹洗。
工艺和设备人员因其他项目要忙,离开检修现场是正确的 下次大修时要把进出口程控阀进行检修,解决内漏问题 检修时进出口截止阀也应当关闭,确保检修设备完全切出系统
须做好安全措施后开始工作 应指定专人负责监护 履行工作票许可手续
断开电源后,电晕极不用接地放电; 要办理检修许可证; 入内工作前,除尘器外壳应与电晕极连接; 要可靠的切断煤气来源。
在工作票的备注栏注明带电部分,并严格执行工作安全交底。 将检修设备与运行设备前后以明显的标志隔开 加派专责监护人进行专项监护
调度批复工作申请时,应注明每晚恢复至××状态 当日工作结束,工作负责人应将工作票交回,明天直接到现场继续工作 次日恢复检修工作,但现场安全措施有变动时,应重新办理工作票,原工作票办理终结。
可以工作 不能工作,必须悬挂接地线 不能工作,挂警示牌 可以工作,但有监护人监护
可以继续工作 全部撤离 在工作负责人监护下继续工作 可以从事操动机构的检修工作
查对已做的安全措施是否符合要求, 查对运行设备与检修设备是否明确分开, 不需再看清设备名称。
全体工作人员撤离工作地点 不用恢复常设遮栏 拆除临时遮栏、接地线和标示牌
检修人员 设备运维人员 工作负责人 检修人员或设备运维人员
查对已做的安全措施是否符合要求 查对运行设备与检修设备是否明确分开 不需再看清设备名称
全体工作人员撤离工作地点 不用恢复常设遮栏 拆除临时遮栏、接地线和标示牌
必须戴防毒面具; 工作人员不得少于三人,有两人担任监护; 使用铜制工具,以避免引起火灾; 应备有氧气、氨水、脱脂棉等急救药品。