除直灌式加压送风方式外,楼梯间宜每隔 2 层〜3 层设一个常开式百叶送风口 前室应每隔一层设一个常闭式加压送风口,并应设手动开启装置 送风口的风速不宜大于 7m/s 送风口不宜设置在被门挡住的部位
送风口的风速不宜小于 7m/s 采用机械加压送风系统的防烟楼梯间前室应每层设置一个常闭式加压送风口 采用机械加压送风系统的防烟楼梯间应每层设置一个常开式百叶送风口 送风管道的材质应采用金属材料制作 送风管道的耐火极限不应低于 1.0h
送风口的风速不宜大于8m/s,排烟口的风速不宜大干10m/s 送风口的风速不宜大于7m/s,排烟口的风速不宜大于15m/s 送风口的风速不宜大于7m/s,排烟口的风速不宜大于10m/s 送风口的风速不宜大于8m/s,排烟口的风速不宜大于15m/s
送风口的风速不宜大于8m/s,排烟口的风速不宜大于10m/s 送风口的风速不宜大于7m/s,排烟口的风速不宜大于15m/s 送风口的风速不宜大于7m/s,排烟口的风速不宜大于10m/s 送风口的风速不宜大于8m/s,排烟口的风速不宜大于15m/s
除直罐式送风方式外,楼梯间宜每隔 2~3 层设一个常开式百叶送风口 前室应每层设一个常闭式加压送风口,并应设置手动开启装置 送风口的风速不宜大于 10m/s 火灾确认后,联动打开该防火分区内着火层及其相邻上下两层前室的送风口
除直灌式加压送风方式外,楼梯间宜每隔2层〜3层设一个常开式百叶送风口 前室应每层设一个常开式加压送风口 送风口的风速不宜大于10m/s 送风口严禁设置在被门挡住的部位
楼梯间的地上部分与地下部分,其机械加压送风系统应分别独立设置 除直灌式加压送风方式外,楼梯间宜每隔 2 层〜3 层设一个常开式百叶送风口,前室应每层设一个常闭式加压送风口 送风管道内壁为金属时,设计风速不应大于 20m/s;送风管道内壁为非金属时,设计风速不应大于 15m/s,送风口的风速不宜大于 7m/s 封闭楼梯间、防烟楼梯间,尚应在其顶部设置不小于 1 ㎡的固定窗。靠外墙的防烟楼梯间,尚应在其外墙上每 5 层内设置总面积不小于 2 ㎡的固定窗,且布置间隔不大于 3 层。
送风口的风速不宜小于7m/s 采用机械加压送风系统的防烟楼梯间前室应每层设置一个常闭式加压送风口 除直灌式加压送风方式外,采用机械加压送风系统的防烟楼梯间应每层设置一个常开式百叶送风口 送风管道的材质应采用金属材料制作 送风管道的耐火极限不应低于1.0h
送风口的风速不宜大于6m/s,排烟口的风速不宜大于15m/s 送风口的风速不宜大于7m/s,排烟口的风速不宜大于10m/s 送风口的风速不宜大于7m/s,排烟口.的风速不宜大于15m/s 送风口的风速不宜大于7m/s,排烟口的风速不宜大于20m/s
送风机的进风口应与排烟风机的出风口设在同一层面 送风口的风速不宜大于10m/s 送风口应设置百叶窗,不宜设置可开启外窗 防烟楼梯问与前室、前室与走道之间应设置余压阀,控制余压阀两侧正压间的压力差不超过50Pa
机械加压送风的防烟设施包括加压送风机、加压送风管道、加压送风口等 当防烟楼梯间加压送风而前室不送风时,楼梯间与前室的隔墙上还可能设有余压阀 加压送风机一般采用中、低压离心风机、混流风机或轴流风机 加压送风口分为常开式、常闭式和自垂百叶式 常闭式加压送风口常用于防烟楼梯间
前室、合用前室应每层设一个常闭式加压送风口,并应设手动开启装置。 送风口的风速不宜大于10m/s 常闭型风口靠感烟(温)信号控制开启,也可手动(或远距离缆绳)开启 送风口不宜设置在被门挡住的部位。 采用机械加压送风的场所不应设置百叶窗、不宜设置可开启外窗。