0.50,0.5 0.50,0.25 0.25,0.50 0.25,0.25
防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.50h,防护区围护结构承受内压的允许压强不宜低于1000Pa 2个或2个以上的防护区采用组合分配系统时,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过6个 喷放灭火剂前,防护区内所有开口应能自行关闭 防护区应有保证人员在30s内疏散完毕的通道和出口,疏散通道及出口处应设置应急照明装置与疏散指示标志
0.50,0.5 0.50,0.25 0.25,0.50 0.25,0.25
0.50,0.5 0.50,0.25 0.25,0.50 0.25,0.25
防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.50h 防护区的最低环境温度不应低于15℃ 防护区应设置泄压口 防护区围护结构承受内压的允许压强,不宜低于1200Pa
0.50,0.5 0.50,0.25 0.25,0.50 0.25,0.25
0.25,0.5,1000 0.5,0.25,1200 0.5,1.0,1000 1.0,0.5,1200
喷放干粉时不能自动关闭的防护区开口,其总面积不应大于该防护区总内表面积的15%,且开口不应设在底面 防护区的围护结构及门、窗的耐火极限不应小于0.50h,吊顶的耐火极限不应小于0.25h 防护区的围护结构及门、窗的允许压力不宜小于1200Pa 防护区的围护结构及门、窗的允许压力不宜小于1800Pa 防护区的围护结构及门、窗的耐火极限不应小于0.50h,吊顶的耐火极限不应小于0.50h
采用局部应用灭火的保护对象,保护对象周围的空气流动速度不宜大于3m/s,必要时应采取挡风措施 当采用全淹没灭火系统时,开口面积不应大于防护区总面积的3% 全淹没灭火系统防护区的围护结构及门窗的耐火极限不应低于0.5h,围护结构及门窗的允许压强不宜小于1000Pa 局部应用灭火系统,当保护对象为可燃液体时,液面至容器缘口的距离不得小于150㎜
防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.50h 防护区的最低环境温度不应低于-15°C 防护区应设置泄压口 防护区围护结构承受内压的允许压强,不宜低于1200Pa
防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.50h,防护区围护结构承受内压的允许压强不宜低于l000Pa 2个或2个以上的防护区采用组合分配系统时,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过6个 喷放灭火剂前,防护区内所有开口应能自行关闭 防护区应有保证人员在30s内疏散完毕的通道和出口,疏散通道及出口处应设置应急照明装置与疏散指示标志