钢管对口时, 纵向焊缝之间应相互错开 100mm 弧长以上, 管道任何位置不得有十字形焊缝; 焊口不得置于建筑物、 构筑物等的墙壁中; 对接管口时,应检查管道平直度, 在距接口中心 100mm 处测量, 允许偏差为 1mm, 在所对接钢管的全长范围内, 最大偏差值不应超过 10mm 管道支架处不得有环形焊缝 在焊件纵向焊缝的端部(包括螺旋管焊缝) 不得进行定位焊 在零度以下的气温中焊接, 应清除管道上的冰、霜、雪,在焊口两侧 50mm 范围内对焊件进行预热
冷拉区域各固定支架安装牢固,除冷拉口外,各固定支架问的所有焊口焊接完毕,并经检验合格,需作热处理的焊口应完成热处理 所有支吊架已安装完毕,冷拉口附近吊架的吊杆应预留调整裕量 管道坡度方向、坡度、冷拉值应符合设计要求 法兰与阀门的连接螺栓不得拧紧
当垫片需要拼接时,应采用直缝对接 法兰外侧应进行封底焊 法兰距支架或墙面的净距不应小于200mm 可采用先加垫片并拧紧法兰螺栓,再焊接法兰焊口的方式进行法兰安装焊接
当垫片需要拼接时,应采用直缝对接 法兰外侧应进行封底焊 法兰距支架或墙面的净距不应小于200mm 可采用先加垫片并拧紧法兰螺栓,再焊接法兰焊口的方式进行法兰安装焊接
公称直径大于或等于50mm的主干管道,垂直方向和水平方向至少应各安装1个防晃支架 公称直径大于或等于50mm的主干管道,垂直方向或水平方应安装1个防晃支架 当穿过建筑物楼层时,每层应设1个防晃支架 当水平管道改变方向时,应增设防晃支架
20~50mm 100~200mm 250~300mm 350~400mm
对接管口时,应检查管道平直度,在距接口中心200mm处测量,允许偏差为1mm 焊口不得置于建筑物、构筑物等墙壁中 法兰内侧应进行封底焊 管道焊口距支架的距离应保证焊接操作的需要 螺栓应涂防锈油脂保护
管道对接焊口的全长不大于10mm 对口的平直度为1/1000 管道的固定焊口应远离设备,且不宜与设备接口中心线相重合 管道焊缝表面应清理干净,并进行外观质量的检查 管道对接焊缝与支、吊架的距离应大于50mm
现场制作支架,其下料切割和螺栓孔加工,宜采用机械方法加工 管道直管部分的支架间距,应符合规范规定 弯曲部分管道,应在起弯点附近增设支架 石油天然气等易燃易爆介质管道最好将管道焊牢在支架
不小于500mm 不小于50mm 不大于500mm 不大于50mm