你可能感兴趣的试题
扩大单元接线; 发电机一三绕组变压器单元接线; 发电机一自耦变压器单元接线; 发电机一双绕组变压器单元接线。
发电机电流速断; 发电机变压器组共用纵联差动保护; 发电机和变压器分别装设单独的纵联差动保护; 低电压闭锁过电流。
当有发电机电压母线时,__厂用工作电源由各母线段引接、供给接在该段母线上的机组厂用负荷; 当有发电机电压母线时,__厂用工作电源由发电机出口引接,供给该机组的厂用负荷; 当发电机与主变压器线路成单元连接时,由主变压器低压侧引接,供给该机组的厂用负荷; 当发电机与主变压器线路成发变线组接线时,__厂用电源可由发电机出口引接。
当发电机出口不装断路器或负荷开关时,每台机组应设1台启动/备用变压器; 当发电机出口不装断路器或负荷开关时,每2台机组应设1台或2台启动/备用变压器; 当发电机出口装有断路器或负荷开关时,3台及以下机组可设置1台__启动/备用变压器; 当发电机出口装有断路器或负荷开关时,5台及以下机组可设置1台__启动/备用变压器。
发电机 发电机和发电机出口母线 发电机和变压器 变压器和变压器__母线
设置发电机出口断路器和隔离开关,厂用分支应接在主变压器与断路器之间; 设置发电机出口断路器和隔离开关,厂用分支应接在发电机与断路器之间; 不设置发电机出口断路器和隔离开关,厂用分支直接从发电机出口T接; 设置发电机出口隔离开关,厂用分支应接在发电机与隔离开关之间。
容量为125MW及以下的发电机与双绕组变压器为单元连接时,在发电机与变压器之间宜装设断路器; 容量为125MW及以下的发电机与三绕组变压器或自耦变压器为单元连接时,在发电机与变压器之间宜装设断路器; 容量为200~300MW的发电机与双绕组变压器为单元连接时,发电机与变压器之间不宜装设断路器; 两台发电机与一台变压器作扩大单元连接时,在发电机与变压器之间应装设断路器。