你可能感兴趣的试题
选择阀的流向指示箭头应指向介质流动方向 选择阀操作手柄应安装在操作面一侧,当安装高度超过1.7m时应采取便于操作的措施 采用螺纹连接的选择阀,其与管网连接处宜采用活接 选择阀上应设置标明防护区、介质类型的永久性标志牌,并应便于观察
在操作面一侧安装选择阀操作手柄,当安装高度超过1.7m时,要采取便于操作的措施 选择阀的流向指示箭头与介质流动方向指向相反 选择阀采用螺纹连接时,其与管网连接处采用活接或法兰连接 选择阀上需设置标明防护区或保护对象名称或编号的永久性标志牌
在操作面一侧安装选择阀操作手柄,当安装高度超过1.7m时,要采取便于操作的措施 选择阀的流向指示箭头与介质流动方向指向相反 选择阀采用螺纹连接时,其与管网连接处采用活接或法兰连接 选择阀上需设置标明防护区或保护对象名称或编号的永久性标志牌
管道及管道附件的外观平整光滑,不能有碰撞、腐蚀 喷头外观无机械损伤,内外表面无污物 电磁铁芯动作灵活,无卡阻现象 干粉储存容器的数量、型号和规格,位置与固定方式,油漆和标志符合设计要求 选择阀操作手柄安装在操作面一侧且便于操作,高度不超过1.7m
操作面一侧,避免误触 操作面对侧,便于操作 操作面一侧,便于操作 操作面对侧,避免误触
集流管固定安装在钢瓶支架上,管外涂红色油漆 储瓶间的向内开启 低泄高封阀安装在驱动装置出口处的驱动气体管道上 驱动气体水平管道采用管卡固定,管卡间距为0.5m 选择阀操作手柄安装在操作面的对面一侧
通常每个灭火剂储存装置对应启动一个防护区的选择阀及容器阀,正确、清晰的标志可避免操作人员误操作 通常气动驱动装置的出口与灭火剂储存容器的容器阀及防护区或保护对象的选择阀直接相连,若有泄漏,驱动气体的压力有可能低于打开选择阀和容器阀的所需的压力,导致打不开选择阀和容器阀。故需要在安装后做气压严密性试验。 气体灭火系统的选择阀都带有机械应急操作手柄。将操作手柄安装在操作面一侧,且安装高度不超过1.7m,是为了保证在系统采用机械应急操作启动时,方便快捷。 每个选择阀对应一个防护区或保护对象,灭火操作时,将打开发生火灾的防护区或保护对象对应的选择阀实施灭火
选择阀采用螺纹连接时,其与管网连接处采用法兰连接或活接 选择阌上须设置标明防护区或保护对象名称(编号)的永久性标志牌 在操作面一侧安装选择阀操作手柄,当安装高度超过1.5m时,要采取便于操作的措施 选择阀的流向指示箭头与介质流动方向一致
在操作面一侧安装选择阀操作手柄, 当安装高度超过 1.7m 时, 要采取便于操作的措施 选择阀的流向指示箭头与介质流动方向指向一致 选择阀采用螺纹连接时, 其与管网连接处采用活接或法兰连接 选择阀上需设置标明防护区或保护对象名称或编号的永久标志牌 压力显示装置安装在便于人员观察的位置