首页
试卷库
试题库
当前位置:
X题卡
>
所有题目
>
题目详情
某人防工程。地下2层,每层层高5.1m,室外出入口地坪标高-0.30m, 地下一层为旅馆、商店、网吧。建筑面积分别为600㎡、500㎡、200㎡ ,地下二层为健身体育场所,餐厅,建筑面积分别为500...
查看本题答案
包含此试题的试卷
一级消防工程师消防安全技术实务《2019年真题精选》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
某人防工程地下2层每层层高5.1m室外出入口层为商店网吧 建筑面积分别为600㎡500㎡200㎡;地
该人防工程应设置防烟楼梯间
该人防工程餐厅厨房燃料可使用相对密度为0.76的可燃气体
该人防工程消防用电可按二级负荷供电
该人防工程健身体育场所、网吧应设置火灾自动报警系统
人防工程内的医院病房不得设置在地下二层及以下层设置在地下一层时室内地面与室外出入口地坪的高差不大于
7m
8m
9m
10m
人防工程内的医院病房设置在地下一层时室内地面与室外出入口地坪的高差不大于
5m
8m
10m
15m
某地下人防工程地下一层室内地面与室外出入口地坪高差为12m下列场所中可设置在人防工程地下一层的是
放映厅
夜总会
医院病房
消防控制室
下列有关人防工程疏散楼梯设置形式的说法中错误的是
设有电影院的人防工程,底层室内地面与室外出入口地坪高差大于10m时,应设置防烟楼梯间
设有建筑面积大于500m²的旅馆的人防工程,当地下为两层,且地下第二层的室内地面与室外出入口地坪高差不大于10m时,应设置封闭楼梯间
设有建筑面积大于500m²的展览厅的人防工程,当底层室内地面与室外出入口地坪高差大于10m时,应设置防烟楼梯间
设有礼堂的人防工程,当地下为两层,且地下第二层的室内地面与室外出入口地坪高差不大于10m时,应设置封闭楼梯间
对于设置在人防工程中的医院病房不应设置在地下二层及以下层当设置在地下一层时室内地面与室外出入口地坪高
10
12
14
15
人防工程内的医院病房设置在地下一层时室内地面与室外出入口地坪的高差不大于
6m
8m
10m
12m
在地下建筑内设置公共娱乐场所只允许设在中
地下1层,且室内地面与室外出入口地坪高差不应大于10m
地下1、2层
地下1、2、3层
室内地面与室外出入口地坪高差不大于10m的任意层
某人防工程设置在地下一层其室内地面与室外出入口地坪的高差为8m下列场所中不能设置在该人防工程内的是
歌舞娱乐放映游艺场所
医院病房
儿童游乐厅
百货商店
对于设置在人防工程中的医院病房不应设置在地下二层及以下层当设置在地下一层时室内地面与室外出入口地坪
5m
10m
15m
20m
下列有关人防工程疏散楼梯设置形式的说法中不正确的是
设有电影院的人防工程,当底层室内地面与室外出入口地坪高差大于10m时,应设置防烟楼梯间
设有建筑面积大于1000㎡的商场的人防工程,当地下为两层,且地下第二层的室内地面与室外出入口地坪高差为8m时,设置封闭楼梯间
设有建筑面积为800㎡的展览厅的人防工程,当底层室内地面与室外出入口地坪高差为10m时,应设置防烟楼梯间
设有礼堂的人防工程,当地下为两层,且地下第二层的室内地面与室外出入口地坪高差不大于10m时,设置封闭楼梯间
某人防工程设置在地下一层其室内地面与室外出入口地坪的高差为8m下列场所中不能设置在该人防工程内的是
歌舞娱乐放映游艺场所
医院病房
儿童游乐厅
百货商店
人防工程内的医院病房设置在地下一层时室内地面与室外出入口地坪的高差不大于
5m
8m
10m
15m
人防工程内的医院病房不得设置在地下二层及以下层设置在地下一层时室内地面与室外出入口地坪的高差不大于m
10
12
13
15
对于设置在人防工程中的医院病房不应设置在地下二层及以下层当设置在地下一层时室内地面与室外出入口地坪高
5m
10m
15m
20m
人防工程内的医院病房不得设置在地下二层及以下层设置在地下一层时室内地面与 室外出入口地坪的高差不大于
7m
8m
9m
10m
在地下建筑内设置公共娱乐场所只允许设在
地下1层,且室内地面与室外出入口地坪高差不应大于10m
地下1、2层
地下1、2、3层
室内地面与室外出入口地坪高差不大于10m的任意层
在地下建筑内设置公共娱乐场所只允许设在
地下 1 层, 且室内地面与室外出入口地坪高差不应大于 10m
地下 1、 2 层
地下 1、 2、 3 层
室内地面与室外出入口地坪高差不大于 10m 的任意层
根据人民防空工程设计防火规范规定下列设置在人防工程 内的场所符合规范要求的是
儿童早教培训中心设置在人防工程内的地下一层,室内地面与室外出入口地坪高差为5m
电子游艺厅设置在人防工程内地下二层,采取可靠的防火分隔措施与相邻区域分隔
医院病房设置在人防工程内地下一层,室内地面与室外出入口地坪高差为8m
总建筑面积为20000m2的地下商店(无易燃易爆危险品),采用无门、窗、洞口的防火墙与其他部位进行分隔
电信营业厅设置在人防工程内地下三层,营业厅单独划分防火分区
人防工程中歌舞娱乐放映游艺场所当布置在地下一层时地下一层地面与室外出入口地坪的高差不大于m
10
11
12
13
热门试题
更多
关于甲企业获得的该项技术专业权有效期的说法正确的是
若采用技术价值评估的成本模型计算该项技术的价格为
某客户购买A银行的理财产品时A银行的下列做法中正确的是
关于远期利率协议的说法正确的是
按照我国绿色债券发行指引债券募集资金总额最高可达到项目总投资的
2016年6月6日起中国人民银行将个人投资认购大额存单的起点金额调整为万元
依照我国商业银行内部控制指引不属于内部控制参与主体是
预计某股票年末每股税后利润为0.5元若此时市场的平均市盈率为20倍则该股票的发行价格理论上为元
中期借贷便利作为人民银行新创设的货币政策工具其发放方式是
若该集团采用定性决策方法进行新产品决策可以选用的方法有
该集团进入国际市场的模式是
货币政策中介目标必须能够被迅速准确地观测这反应了中介目标的
中央银行依法集中保管存款准备金从职能上看这体现了中央银行是
通过派生存款机制流通领域供给货币的金融机构是
某商业银行结合设定的各种可能情景的发生概率研究分析多种因素同时作用对其资产负债管理可能产生的影响这种分析方法是
目前我国同业拆借市场的主要交易品种是
该公司进行资本结构决策可采用的方法有
假定现金漏损率为0.38法定存款准备金率为0.18超额存款准备金率为0若增加基础货币投放100亿美元则货币供给增加亿美元
A银行依据层级和管理水平高低给予所属职能部门下属分支机构不同的最高信贷权限这是银行信用风险管理中的
下列经营活动中属于商业银行负债管理范畴的是
政府性金融机构通过直接或间接资金投放吸引商业银行金融机构或民间资金从事符合经济政策意图的投资从而发挥引导资金流向的作用政策性金融机构的这种职能属于
在我国利率市场化改革进程中是最早放开的利率是
关于债券基金的说法正确的是
某信托公司净资产为10亿元根据我国信托公司净资本管理办法该公司净资本应不少于亿元
在影响货币乘数的因素中现金漏损率的变动主要取决于
在租赁经营中租金的支付方式一般采取
发起人发起设立信托的前提条件是必须要有
作为中央银行实施金融宏观调控的重要变量货币供应量属于
关于第四市场特征的说法正确的是
某公司与其新加坡分公司的资产负债表进行合并时由于新币编制折算出的资产金额比预期减少该公司由此面临的风险属于汇率风险中的
热门题库
更多
一级消防工程师消防安全技术综合能力
一级消防工程师消防安全技术实务
一级消防工程师消防安全案例分析
岩土工程师基础总题库
岩土工程师专业总题库
初级金融经济师
初级农业经济师
初级房地产经济师
初级工商管理经济师
初级经济基础
中级农业经济师
中级商业经济师
中级保险经济师
中级财政税收
中级房地产经济师
中级工商管理经济师