当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

10kV电压等级,专用变压器容量在()kVA及以上的,应安排专职电工24小 时值班。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

电压在10kV以上、容量在10MVA及以上的变压器;  6.3MVA及以上的并列运行变压器;  6.3MVA及以下单独运行的变压器;  对于电压为10kV的重要变压器(当电流速断灵敏系数不符合要求时)。  
≤4Ω  ≤10Ω  ≤15Ω  ≤30Ω  
电压为10kV及以下、容量为10MVA-及以下单独运行的变压器,应采用电流速断保护。  电压为10kV以上、容量在10MVA及以上单独运行的变压器,以及容量为63MVA及以上并列运行的变压器,应采用纵联差动保护。  容量为10MVA以下单独运行的重要变压器,可装设纵联差动保护。  电压为10kV的重要变压器或容量为2MVA及以上的变压器,当电流速断保护灵敏度不符合要求时,宜采用纵联差动保护。  容量为400kVA及以上、一次电压为10kV及以下,且绕组为三角-星形连接的变压器,可采用两相三继电器式的电流速断保护。  电压为220kV的变压器装设数字式保护时,除非电量保护外,应采用双重化保护配置。当断路器具有两组跳闸线圈时,两套保护宜分别动作于断路器的一组跳闸线圈。  
15MVA至40MVA  50kVA至15MVA  50kVA至20MVA  50kVA至25MVA  
10kV/400kVA 及以下的变压器宜采用支柱上安装, 底部距地面的高度不得小于 2. 5m  35kV 及 10kV/400kVA 以上的变压器如采用地面平台安装, 装设变压器的平台应高出地面0. 5m  围栏与变压器外廓的距离: 10kV 及以下应不小于 1m  围栏与变压器外廓的距离: 35kV 应不小于 1. 5m  35kV 及 10kV/400kVA 以上的变压器其四周应装设高度不低于 1. 7m 的围栏  

热门试题

更多