一般用电负荷应为变压器额定容量的75%~95%左右 动力用电还考虑单台大容量电动机的启动和多台用电设备的同时率,以适应电动机起动电流的需要 若实测负载经常大于变压器额定容量时,则应换大一些的变压器 若实测负载经常小于变压器额定容量的70%时,应换小一些的变压器
双绕组变压器的额定容量即为绕组的额定容量 多绕组变压器应对每个绕组的额定容量加以规定,其额定容量为最大的绕组额定容量 当变压器容量由冷却方式而变更时,则额定容量是指最大的容量 当变压器容量由冷却方式而变更时,则额定容量是指最小的容量
对于三相变压器,额定容量是三相容量之和 双绕组变压器的额定容量即为绕组的额定容量 对于三相变压器,额定容量是最大容量 对于三相变压器,额定容量是最小容量
配电变压器的无功补偿装置容量可按变压器额定容量的1/3配置 配电变压器的无功补偿装置容量可按变压器最大负载率为75%,负荷自然功率因数为0.95考虑,补偿到变压器最大负荷时其__侧功率因数不低于0.95 按照变压器容量的20%~40%进行配置 配电变压器的无功补偿装置容量可按变压器最大负载率为80%,负荷自然功率因数为0.90考虑,补偿到变压器最大负荷时其__侧功率因数不低于0.90
2009-1-12 2009-1-10 2009-1-8 2009-1-6 2009-1-3
变压器额定容量除以额定电压 变压器额定容量除以工作最小相电压 变压器额定容量除以工作最大电压
跌落式熔断器的额定电流必须大于或等于熔丝元件的额定电流; 配电变压器一次侧熔丝元件选择。当配电变压器容量在100kVA及以下时,按变压器额定电流的2~3倍选择元件;当变压器容量在100kVA以上时,按变压器额定电流的1.5~2倍选择元件; 柱上电力电容器。容量在30kvar以下的柱上电力电容器一般采用跌落式熔断器保护。熔丝元件一般按电力电容器额定电流的1.5~2.5倍选择; 10kV用户进口。用户进口的熔丝元件一般不应小于用户最大负荷电流的1.5倍,用户配电变压器(或其他__设备)一次侧熔断器的熔丝元件应比进口跌落式熔断器熔丝元件小一级考虑。
变压器额定容量除以额定电压 变压器额定容量除以额定相电压 变压器额定容量除以工作最大电压 变压器额定容量除以最小电压