高层建筑火灾对密闭房间进行排烟时, 应迅速开 启排烟口, 并用大量开花水枪掩护, 防止发生轰燃。 ( )

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

排烟口与附近安全出口相邻边缘之间的水平距离不应小于1m  排烟口的风速不宜大于7m/s  当同一分区内设置数个排烟口时,应确保发生火灾后排烟口按照火灾蔓延顺序陆续开启  当吊顶内有可燃物时,吊顶内的排烟管道应采用不燃材料进行隔热,并应与可燃物保持不小于150mm的距离  
建筑内设有自动喷水灭火系统,排烟口与该排烟口所在防烟分区内最远点的水平距离为37.5m  测试排烟口的风速为8m/s  设置在走道侧墙上的排烟口距离防烟楼梯间的门的距离为0.5m  房间的吊顶采用难燃材料制作,排烟口设置在吊顶内并通过吊顶上部空间进行排烟  
火灾时,火灾报警器动作后,房间排烟口、排烟机、通风及空调系统的通风机均由消防控制室集中控制  火灾时,火灾报警器动作后,由消防控制室遥控房间排烟口开启,由排烟口微动开关输出电信号,联动排烟机、通风及空谓风机开停  由消防控制室控制防烟楼梯间前室、消防电梯间前室和合用前室的加压送风控制程序  靠手动开启的基本排烟控制程序  
六楼某处发生火灾时,火灾自动报警系统应联动开启着火点所在防烟分区内所有的常闭式排烟口,而不打开同层其他防烟分区内的常闭式排烟口  手动打开位于首层大厅内的排烟口,火灾自动报警系统应联动启动两台排烟风机  三楼发生火灾时,火灾自动报警系统应联动开启该层及上一层的排烟风机  四楼某处发生火灾时,火灾自动报警系统应联动开启4-6层的常闭式排烟口  在消防控制室手动控制盘上应能手动控制两台排烟机的启停  
排烟口应设置现场手动开启装置  应在火灾确认后60s内自动关闭与排烟无关的通风空调系统  采用的排烟风机应能在280℃时连续工作30min  火灾时应由火灾自动报警系统联动开启排烟口  
逐渐开启排烟口,使用开花水枪掩护  先开启进风口,再开启排烟口  先开启排烟口,再用大量水稀释  减少排烟口数量和面积  
利用机械排烟系统排烟  利用排烟窗排烟  利用喷雾射流排烟  利用移动排烟设备排烟  
排烟口的风速不宜大于8m/s  火灾时,着火防烟分区内的阀门应处于开启状态,其他防烟分区内的阀门应全部关闭  排风口和排烟口合并设置时,应在排风口或排风口所在支管设置自动阀门,该阀门必须具有防火功能,并应与火灾自动报警系统联动  人防工程每个防烟分区内必须设置排烟口,排烟口应设置在顶棚或墙面的下部  单独设置的排烟口,平时应处于关闭状态,其控制方式可采用自动或手动开启方式,手动开启装置的位置应便于操作  
排烟口宜设置在顶棚或顶棚的墙面上  对于需要设置机械排烟系统的房间,当其建筑面积小于50㎡时,可通过走道排烟,排烟口可设置在疏散走道  排烟口的设置应满足防烟分区内任一点与最近的排烟口之间的水平距离不应大于37.5m  排烟口的设置宜使烟流方向与人员疏散方向相反,排烟口与附近安全出口相邻边缘之间的水平距离不应小于1.5m  
排烟口平时呈打开状态,以便火灾发生时,能及时排烟  火灾发生时,排烟口可以通过控制中心或手动进行控制  排烟口平时呈常闭状态,火灾发生时才打开  当气流温度达到280℃时,阀门自动关闭达到阻隔烟火的作用  阀门打开后输出开启动作信号,可连锁相关设备运行  
板式排烟口设置于风管顶部  板式排烟口设置于风管侧面  板式排烟口设置于风管底部  板式排烟口可设置于风管的任何一个面  
利用机械排烟系统排烟  利用排烟窗排烟  利用喷雾射流排烟  利用移动排烟设备排烟  破拆建筑结构排烟  
每层任意两只独立的火灾探测器报警,应联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启  建筑中任一排烟阀或排烟口开启时,相关排烟风机、补风机应能自动启动  任一楼层发生火灾,应在 15s 内联动该楼层的活动挡烟垂壁,60s 以内挡烟垂壁应开启到位。  确认火灾后,应在 15s 内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施,自 动关闭与排烟无关的通风、空调系统。  