导线架设,1kV以下线路与铁路交叉跨越挡处,铝绞线最小截面应为( )mm2。
查看本题答案
包含此试题的试卷
机械员《单项选择》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
1~10kV配电线路采用钢芯铝绞线时最小截面在非居民区不得小于25mm2
低压线路与铁路交叉跨越当采用裸铝绞线时截面应不小于 m㎡
25
35
50
70
线路的跳线过引线接户线的线间和线对地间的安全距离电压等级为6~10kV的应大于电压等级为1kV及以下
在同杆塔架设的多回线路中部分线路停电检修应在工作人员对带电导线最小距离不小于规定的安全距离时才能进行
同杆塔架设;
交叉跨越;
平行架设;
同向架设
10KV及以下架空线路导线为铝绞线时通过居民区 时其最小截面积为mm2
10
16
25
35
1~10kV配电线路采用钢芯铝绞线时最小截面在非居民区不得小于25mm2
架空线路不允许采用单股铝线及铝合金线铝绞线钢心铝绞线最小截面为25mm2
居民区内10kV架空线路采用铝绞线及铝合金线时最小截面积为25mm2
1kV以内低压接户线应采用线采用铝芯线时最小截面为mm2档距一般不大于m
架空线路不允许采用単股铝线及铝合金线铝绞线钢心铝绞线最小截面为25mm2
架空导线的最小截面铝绞线为m㎡
18
20
16
22
低压架空线路满足导线的载流量可以采用最小截面为25mm²铝绞线
导线截面的选择应符合下列要求
自变压器二次侧出口至线路末端的允许电压损失为额定电压的7%
线路的最大工作电流,不应大于导线的允许载流量
铝绞线的最小截面为16平方毫米
三相四线制的零线截面,不宜小于相线截面的50%
国家电网公司配电网工程典型设计10kV架空线路分册中与10kV无拉 线转角水泥单杆同杆架设的380/
JKLYJ-1/185型及以下绝缘导线
JL/G1A-185/25型及以下钢芯铝绞线
JL-185型及以下铝绞线
JKLYJ-1/240型及以下绝缘导线
JL/G1A-185/25型及以下钢芯铝绞线
有一条用LJ铝绞线架设的8kV线路计算负 荷为1300kVcosφ=0.9查得经济电流密度J=1.1
10KV及以下架空导线为铝绞线时通过非居民 区最小截面应为__________mm2
1kV以下线路导线与拉线电杆构架之间最小净空距为
100mm
150mm
200mm
600mm
10KV及如下架空线路导线为铝绞线时通过居民区 时其最小截面积为mm2
10
16
25
35
1kV线路每相引流线引下线与相邻线的引流线引下线或导线之间最小净空距为
100mm
150mm
200mm
300mm
某10kV架空电力线路采用铝绞线在下列跨越高速公路和一二级公路时跨越档交叉档的导线接头导线最小截面绝
跨越档不得有接头,导线最小截面35mm
2
,交叉档绝缘子双固定,至路面的最小垂直距离为7m
跨越档允许有一个接头,导线最小截面25mm
2
,交叉档绝缘子双固定,至路面的最小垂直距离为7m
跨越档不得有接头,导线最小截面35mm
2
,交叉档绝缘子固定方式不限,至路面的最小垂直距离为7m
跨越档不得有接头,导线最小截面25mm
2
,交叉档绝缘子双固定,至路面的最小垂直距离为6m
热门试题
更多
镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线但连接板两端不少于个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓
爆炸危险环境照明线路的电线和电缆额定电压不得低于V且电线必须穿于钢导管内
校验电压线圈动作值线圈的吸合电压不应大于额定电压的85%释放电压不应小于额定电压的5%短时工作的合闸线圈应在额定电压的85%~110%范围内可靠工作分励线圈应在额定电压的范围内可靠工作
目前国内箱式变电所主要有种产品
采用镀锌钢索是为
在变压器中性接地系统中电气设备严禁采用
多芯控制电缆的最小允许弯曲半径为
同一建筑物或建筑群灯具间的水平垂直距离不大于35m
钢索应采用镀锌钢索不应采用含油芯的钢索钢索的钢丝直径应mm钢索不应有扭曲和断股等缺陷
花灯吊钩圆钢直径不应小于灯具挂销直径且不应小于6mm大型花灯的固定及悬吊装置应按灯具重量的5倍做过载试验
手术台上无影灯重量较大使用中根据需要经常调节移动子母式的更是如此所以其固定和防松是安装的关键
对于电缆支架的安装当设计无要求时电缆支架最上层至竖井顶部或楼板的距离不小于mm电缆支架最下层至沟底或地面的距离不小于mm
现场单独安装的低压电器交接试验中交流接触器接触器的吸合电压一般不应低于线圈额定电压的衔铁的释放电压在线圈额定电压的35%以下
当灯具距地面高度小于3.4m时灯具的可靠性裸露导体必须接地PE或接零PEN可靠并应有专用接地螺栓且有标识
固定灯具的吊钩与灯具一致是等强度概念若直径小于8mm吊钩易受意外拉力而变直发生灯具坠落现象故规定此下限
交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内
电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方当设计无要求时与易燃易爆气体管道的交叉净距为m
36V及以下行灯变压器和行灯安装必须符合的规定是行灯电压不大于36V在特殊潮湿场所或导电良好地面上以及工作地点狭窄行动不便的场所行灯电压V
刚性导管经柔性导管与电气设备器具连接柔性导管的长度在动力工程中在照明工程中
为了节约用电庭院灯和杆上路灯现通常有根据自然光的亮度而自动启闭所以要进行调试不像以前只要装好后用人工开断试亮即可
在设备接线盒内裸露的不同相导线间和导线对地间最小距离应大于mm否则应采取绝缘防护措施
电动机电加热器及电动执行机构绝缘电阻值应大于MΩ
铁壳开关铁盖上有机械联锁装置能保证
当无设计要求时电缆桥架水平安装的支架间距为m垂直安装的支架间距不大于m
交流耐压试验低压电器连同所连接电缆及二次回路的交流耐压试验试验电压为1000V当回路的绝缘电阻值为10MΩ以上时可采用V绝缘电阻表摇测代替试验持续时间为1min
电杆组立应正直直线杆横向位移不应大于mm杆梢偏移不应大于梢径的转角杆紧线后不向内角倾斜向外角倾斜不应大于1个梢径
当灯具距地面高度小于m时灯具的可接近裸露导体必须接地PE或接零PEN可靠并应有专用接地螺栓且有标识