蓄电池组的上架安装要准备的机具包括:()等。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

蓄电池开路  蓄电池组供电回路开关断开或开关故障  蓄电池组出口熔断器熔断  熔断器被拔出  
110V蓄电池组不应小于0.1M  110V蓄电池组不应小于0.2M  220V蓄电池组不应小于0.2M  220V蓄电池组不应小于0.1M  
机柜安装  机架安装  蓄电池组安装  电源电缆敷设  
蓄电池组宜布置在电气控制楼(主控制楼、网络控制楼、单元控制楼)的底层;  不同容量、不同电压的酸性蓄电池组可以同室布置;  酸性蓄电池和碱性蓄电池可以同室布置;  蓄电池组布置应避开潮湿和多灰尘的地方。  
控制负荷专用蓄电池组(对于网络控制室可包括直流事故照明负荷)的电压采用110V  动力负荷专用蓄电池组的电压采用110V  直流事故照明负荷专用的蓄电池组的电压采用220V  控制负荷、动力负荷和直流事故照明共用蓄电池组的电压采用220V或110V  当采用弱电控制或信号时,装设较低电压的专用蓄电池组  
保持不变  断开蓄电池组正极  断开蓄电池组负极  断开蓄电池组正负极  
和蓄电池组电压相等;  低于蓄电池组电压  高于蓄电池组电压2—3V  对蓄电池组进行强充电  
镀锌螺栓  线帽管  屏蔽线  相色带  电缆头热缩管  
蓄电池组电源引出电缆不应直接连接到极柱上,应采用过渡板连接。电缆接线端子处应有绝缘防护罩。  蓄电池组电源引出电缆正、负极的极性及标识应正确,且正极应为红色,负极应为蓝色。  蓄电池安装应平稳,间距应均匀,单体蓄电池之间的间距不应小于10mm。  蓄电池组的每个蓄电池应在外表面用耐碱材料标明编号。  蓄电池在搬运过程中不应触动极柱和安全排气阀。