你可能感兴趣的试题
应合理选择配电变压器容量、线缆及敷设方式等措施,减少线路感抗以提高客户的自然功率因数 无功补偿应采用分区和就地平衡、就地补偿与集中补偿、__补偿与低压补偿相结合的原则 配电变压器的容量大于或等于100kVA时,应配置无功补偿装置 配电站设置的无功补偿装置,宜安装在低压母线侧,无功补偿装置应具备进行分组自动投切的功能,分组电容投切时不应发生谐振。
配电变压器的无功补偿装置容量可按变压器额定容量的1/3配置 配电变压器的无功补偿装置容量可按变压器最大负载率为75%,负荷自然功率因数为0.95考虑,补偿到变压器最大负荷时其__侧功率因数不低于0.95 按照变压器容量的20%~40%进行配置 配电变压器的无功补偿装置容量可按变压器最大负载率为80%,负荷自然功率因数为0.90考虑,补偿到变压器最大负荷时其__侧功率因数不低于0.90
按400kVA变压器容量配置时,无功补偿按120kvar配置,配置方式为分补3×10+3×20kvar,共补10+20kvar 按400kVA变压器容量配置时,无功补偿按120kvar配置,配置方式为共补3×10+3×20kvar,分补10+20kvar 按200kVA变压器容量配置时,无功补偿按60kvar配置,配置方式为分补5+2×10+20kvar,共补5+10kvar 按200kVA变压器容量配置时,无功补偿按60kvar配置,配置方式为共补5+2×10+20kvar,分补5+10kvar
最大负载率 最小负载率 负荷自然功率因数 有功功率因数
以配电变压器低压侧集中补偿为主,以线路__补偿为辅 以线路__补偿为主,以配电变压器低压侧集中补偿为辅 以线路__补偿为主,以变电站集中补偿为辅 以变电站集中补偿为主,以配电变压器低压侧集中补偿为辅
在供电距离远、功率因数低的10kV架空线路上可适当安装无功补偿装置,其容量应经过计算确定,且不宜在低谷负荷时向系统倒送无功。 分布式电源接入电网后,原则上不应从电网吸收无功,否则需配置合理的无功补偿装置。 10~35kV电网应根据网络结构、电缆所占比例、主变负载率、负荷侧功率因数等条件,经计算确定无功配置方案。 配电变压器的无功补偿装置容量应依据变压器最大负载率、负荷自然功率因数等进行配置。
正确选择变压器的变压比和电压分接头 降低配电系统阻抗 补偿无功功率 增大变压器容量
5%~25% 10%~30% 20%~30% 15%~35%
减少配电变压器、配电线路的负荷电流 减少配电变压器、配电网功率损耗 降低电动机起步电流 降损增效
配电线的单线圈,图上应标明每一线段的参数,各节点配电变压器的铭牌参数 配电线首端代表日的负荷曲线及有功、无功电量,当月的有功、无功电量 配电线首端代表日的负荷曲线及有功电量,当月的有功电量 用户配电变压器代表日的有功电量 用户配电变压器代表日的有功、无功电量 公用配电变压器代表日或全月的有功、无功电量 公用配电变压器代表日或全月的有功电量 配电线首端代表日电压曲线 I.配电线末端代表日电压曲线 J.配电线上装设的电容器容量和位置以及全月投运时间