接地装置的接地电阻必须定期进行检测。 接地装置的每一个连接点, 应每隔半年至一年检查一次。 接地线的每个支持点, 应定期检查, 发现松动或脱落, 应重新固定好。 应定期检查接地体和连接接地体的接地干线是否出现严重锈蚀现象。 对于移动电气设备的接地线, 在电气设备每次使用前都必须进行检查。 在设备增容后, 应按规定相应地更换接地线。
防雷装置应在雷雨季之前投入运行 箱式变电站的接地装置的接地电阻不应大于10 防雷装置检查、试验周期为一年一次,避雷器绝缘电阻试验一年一次 箱式变电站内各部件接地应良好,引下线各接头应良好,接地卡子和引线连接处不应有锈蚀
接地装置有关的标准、规程 接地装置交接验收文件 巡视记录 试验报告
检查导线连接管的连接情况; 测量避雷线接地装置接地电阻; 测量有避雷线的线路杆塔的接地装置的接地电阻。
接地装置的接地电阻必须定期进行检测。接地装置的每一个连接点,应每隔半年至一年检查一次。 接地线的每个支持点,应定期检查,发现松动或脱落,应重新固定好。应定期检查接地体和连接接地体的接地干线是否出现严重锈蚀现象。 对于移动电气设备的接地线,在电气设备每次使用前都必须进行检查。 在设备增容后,应按规定相应地更换接地线。
备好消防器材 静置不少于15分钟 连接静电接地装置 作业人员在现场监视
用户线路设备接地装置 架空电缆接地装置 架空杆路接地装置 地下电缆接地装置 局内线路接地装置.
是否满足运行标准 接地装置是否超出使用年限 其设置或布置是否有效和合理 接地装置外观是否存在较明显的缺陷
检查局部接地极与主接地极构成的接地网是否受损 接地极、 母线、 导线、 连接导线连接是否可靠、 良好, 断面规格尺寸是否符合规定 检查接地电阻值的检测记录是否符合要求 检查接地装置是否起到保护作用
单极接地装置; 多根接地装置; 多极接地装置; 接地网络。
变(配)电站的接地装置一般每年检查一次 各种防雷装置的接地装置每年在雷雨季前检查一次 接地装置的接地电阻一般1~2年测量一次 手持式、移动式电气设备的接地线应在每次使用前进行检查
有伸缩缝的建筑物的钢结构可直接作接地线 接地线与管道的连接可采用镀铜件螺纹连接 接地装置地下部分的连接应采用搭焊 接地线的连接处有振动隐患时应采用螺纹连接