你可能感兴趣的试题
水压强度试验的测试点设在系统管网的最低点。 管网注水时,将管网内的空气排净,缓慢升压 达到试验压力后,稳压20min 管网无泄漏、无变形,且压力降不大于0.05MPa
进行水压试验时环境温度为4℃,未设置防冻措施 进行水压强度试验时测试点设在系统管网最低点,试验压力为1.4MPa,稳压0.5h后压力降至1.35MPa 使用压缩空气进行气压严密性试验,试验压力为0.28MPa,稳压24h后压力降至0.26MPa 系统的水源干管、进户管和室内埋地管道在回填后与系统一起进行水压强度试验和水压严密性试验
30、0.05 10、0.03 60、0.06 60、0.05
当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa。 当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。 做水压强度试验时,对管网注水时应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于0.05MPa。 水压强度试验的测试点应设在系统管网的最高点。 水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h,应无泄漏。
水泵额定扬程大于1.0MPa时,水压强度试验压力为额定扬程加0.4MPa 水压强度试验时,达到试验压力后,稳压30min,管网无泄漏、无变形,且压力降不大于0.05MPa为合格 水压严密性试验压力为系统设计工作压力,达到试验压力后,稳压24h,管网无泄漏为合格 干式系统和预作用系统,应采用空气或者氮气进行气压严密性试验 气压严密性试验,试验压力为0.28MPa,且稳压24h,压力降不大于0.1MPa
水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa 当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为工作压力加0.4MPa 水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点 水压强度试验应在试验压力下稳压30min,目测管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于0.05MPa 水压严密性试验应在达到试验压力后稳压24h且管网无泄漏
水压试验的温度不宜低于4°C 水压强度试验的测试点应设置系统在管网的最低点 管网冲洗应在水压严密性试验和强度试验合格后进行 管网冲洗的顺序为先室内、后室外,先地上、后地下
将水压强度试验的测试点选在管网最低点 水压强度采用试验压力为2.2MPa 达到试验压力后,选择稳压30min后,观察管网泄漏和变形 水压严密性试验应在水压强度试验后进行.达到试验压力后稳压12h
将水压强度试验的测试点选择在系统管网的最低点进行 水压强度采用的试验压力选择为2.2MPa 达到试验压力后,选择稳压30min后,观察管网的泄漏和变形情况 水压严密性试验,安排在水压强度试验后进行,达到试验压力后稳压 12h
将水压强度试验的测试点选择在系统管网的最低点进行 水压强度采用的试验压力选择为1.6MPa 达到试验压力后,选择稳压30min后,观察管网的泄漏和变形情况 水压严密性试验,安排在水压强度试验后进行,达到试验压力后稳压12h
在水压强度试验和严密性实验前,应先对管网进行冲洗 水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点,达到试验压力后,稳压10min 水压强度试验的试验压力为2.0MPa 采用空气进行气压严密性试验,试验压力为1.6MPa,稳压24h
当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa。 当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。 做水压强度试验时,对管网注水时应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应
大于0.05MPa。 水压强度试验的测试点应设在系统管网的最高点。 水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h,应无泄漏。
水压强度试验的测试点设在系统管网的最高点 环境温度不应低于 5℃, 当低于 5℃时, 釆取防冻措施 管网注水时, 将管网内的空气排净, 缓慢升压 水压严密性试验在水压强度试验和管网冲洗前进行 达到试验压力后, 稳压 24h, 管网无泄漏
将水压强度试验的测点选择在系统管网的最低点进行 水压强度采用的试验压力选择为2.2MPa 达到试验压力后,选择稳压30min,并观察管网的泄漏情况和变形情况 水压严密性试验,安排在水压强度试验后进行,达到试验压力后稳压12h
水压强度试验压力为1.5MPa 水压强度试验达到试验压力,稳压30min后,管网应无泄漏.无变形,且压力降不大于0.05MPa 水压严密性试验压力为1.1MPa,稳压24小时,无泄漏 水压试验时环境温度不宜低于4℃,当低于4℃时,水压试验应釆取防冻措施