你可能感兴趣的试题
某单层水泥刨花板仓库内,设置了一间员工宿舍,该员工宿舍直通室外,并增设自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统保护 某汽车装配厂房内设置了润滑油中间储罐,设置中间储罐的房间,釆用耐火极限3.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔,房间门釆用乙级防火门 供甲酚厂房专用的10kV及以下的配电站,釆用无门、窗、洞口的防火墙分隔时,一面贴邻,并在防火墙上开设甲级防火窗 丙烯腊厂房内的陶瓷棉中间仓库,釆用耐火极限2.00h的防火隔墙和1.50h楼板与其他部位隔开 乙炔站的分控制室贴邻厂房外墙设置,并釆用耐火极限为3.00h的防火隔墙与其他部位分隔
办公室、休息室可贴邻设置在甲、乙类厂房,其耐火等级不应低于二级,并且应当采用耐火极限不低于3h的防爆墙隔开 在丙类厂房内设置的办公室、休息室,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.00h的楼板与厂房隔开,并应至少设置1个独立的安全出口,隔墙上的门采用乙级防火门 厂房中的丙类液体中间储罐应设置在单独房间内,其容积不应大于10m³ 厂房内设置丙类仓库时,必须采用防火墙和耐火极限不低于1.5h的不燃性楼板与其他部位分隔 厂房和仓库内严禁设置员工宿舍
仓库内可设置员工宿舍 仓库和厂房内均严禁设置员工宿舍 厂房内可设置员工宿舍 仓库和厂房内均可设置供换班员工临时休息的宿舍
乙类厂房以及仓库可以设置在地下或半地下 厂房内设置甲、乙类中间仓库时,其储量不宜超过一昼夜的需要量 甲、乙类厂房内不应设置办公室、休息室 甲、乙类仓库内严禁设置办公室、休息室等
贴邻油绸及其制品仓库,设置3间办公室,采用耐火极限3h的防爆墙进行分隔 在印刷厂房内,设置3间员工宿舍,采用2.5h的防火隔墙和1.0h的不燃楼板与厂房分隔 在植物油仓库内,采用耐火极限4小时的防火墙分隔防火分区,墙上开设甲级防火门 车辆装配车间,设置柴油中间储罐(容积6m³),采用耐火极限3h的防火隔墙和1.5h的楼板与其他部位分隔,
员工宿舍严禁设置在厂房和仓库内 办公室、休息室等严禁设置在甲、乙类仓库内,也不应贴邻 办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内,确需贴邻本厂房时,其耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙与厂房分隔,且应设置独立的安全出口 厂房内设置中间仓库时,甲、乙类中间仓库应靠外墙布置,其储量不宜超过2昼夜的需要量
严禁 可以 可根据厂房的火灾危险等级确定 可根据员工人数确定
厂房内严禁设置员工宿舍 对于甲、乙类厂房,办公室、休息室等不得设置在厂房内,必须设置时只能与厂房贴邻建造,且厂房的耐火等级不低于二级,并采用耐火极限不低于3.00h的不燃烧体防爆墙隔开和设置独立的安全出口 对于甲、乙类中间仓库,储量不宜超过一昼夜的需要量 甲、乙类中间仓库应靠外墙布置,并采用防火墙和耐火极限不低于1.00h的不燃烧体楼板与其它部分隔开 厂房内的丙类液体中间储罐设置在单独房间内,其容量不大于1m3
可以 在做好防火分隔时,可以 在设置独立的疏散楼梯时,可以 严禁
仓库内严禁设置员工宿舍 甲类仓库内不可设置办公管理用房 休息室可贴邻乙类仓库建造且采用耐火极限不低于4.0h的防爆墙进行分隔 丙类仓库内的控制室采用耐火极限不低于2.5h的防火隔墙和耐火极限不低于1.0h的楼板与其他部位分隔
甲、乙类生产场所(仓库)不应设置在地下或半地下 在丙类厂房内设置的办公室、休息室,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与厂房隔开,并应至少设置一个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门 甲、乙类仓库内设置的办公室、休息室不应贴邻建造 员工宿舍严禁设置在厂房、仓库内
油绸制品仓库设置在半地下室,建筑面积为200m2,并独立划分防火分区 纱线生产厂房内设置一建筑面积为100m2的员工宿舍,并采用耐火极限为3.00h的防火墙和1.50h的楼板与其他部位分隔,设置1个独立的安全出口 印染厂房采用建筑耐火等级为二级的多层厂房,每个防火分区的建筑面积为10000m2 办公室设置在纱锭仓库内,采用耐火极限为3.00h的防火隔墙与仓库分隔,设置独立的安全出口
厂房内可设置员工宿舍 仓库内可设置员工宿舍 仓库和厂房内均严禁设置员工宿舍 仓库和厂房内均可设置供换班员工临时休息的宿舍
严禁 可以 可根据厂房的火灾危险等级确定 可根据员工人数确定