单面螺旋缝焊管 双面螺旋缝焊管 直焊缝接钢管 无缝钢管
直缝焊接钢管 单面螺旋缝焊管 双面螺旋缝焊管 无缝钢管
吊顶内的灭火剂输送管道外表面涂红色油漆色环 灭火剂输送管道末端支架与末端喷嘴间的距离为0.6m 已做防腐处理的无缝钢管之间采用焊接连接 容器阀和集流管之间采用挠性连接 机械应急操作装置设置在储瓶间内
灭火剂输送管道水压强度试验压力选取13MPa 灭火剂输送管道气密性试验压力取8.67MPa 驱动气体管道仅做气压严密性试验,试验压力为驱动气体的储存压力 灭火剂输送管道在气密性试验前用二氧化碳进行吹扫,管道末端的气体流速为25m/s
灭火剂输送管道采用螺纹连接时,安装后的螺纹根部应有2~3条外露螺纹。连接后,应将连接处外部清理干净并做防腐处理 灭火剂输送管道采用法兰连接时,拧紧后,凸出螺母的长度不应大于螺杆直径的1/2且保证有不少于2~3条外露螺纹 灭火剂输送管道安装完毕后,应进行强度试验和气压严密性试验,并合格, 管道穿过墙壁、楼板处应安装套管,穿墙套管长度应与墙厚相等,穿楼板套管长度应高出地板50mm。当管道穿越建筑物的变形缝时,应设置柔性管段。
采用螺纹连接时,管材宜采用气焊切割 已防腐处理的无缝钢管不宜采用焊接连接 采用法兰连接时,连接法兰的螺栓,直径和长度符合标准,拧紧后,凸出螺母的长度 不大于螺杆直径的 1/2 且应有不少于 2 条外露的螺纹 当管道穿越建筑物的变形缝时,要设置柔性管段
直缝焊接钢管 单面螺旋缝焊管 双面螺旋缝焊管 无缝钢管
采用螺纹连接时,管材宜采用机械切割 安装后的螺纹根部应有1~2条外露螺纹 管道穿越墙壁、楼板处要安装套管,套管公称直径比管道公称直径至少大3级 采用法兰连接时,衬垫应凸入管内,其外边缘宜接近螺栓,不得放双垫或偏垫
直缝焊接钢管 单面螺旋缝钢管 双面螺旋缝钢管 无缝钢管
当选择阀操作手柄安装高度超过1.7m时,应采用便于操作的措施 管道末端采用防晃支架固定,支架与末端喷嘴间的距离不大于300mm 在吊顶内的灭火剂输送管道,可涂不小于20mm的红色油漆色环 灭火剂输送管道穿越楼板时要设置高出地板30mm的套管
灭火剂输送管道安装完毕后,要进行强度试验和气压严密性试验 电磁驱动装置驱动器的电气连接线要沿固定灭火剂储存容器的支架、框架或墙面固定 灭火剂输送管道的外表面宜涂红色油漆 管道穿越墙壁、楼板处要安装套管