当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

即使在系统振荡过程中发生短路故障,也不得降低对继电保护装置速动性的要求

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

系统发生振荡而没有故障时, 应可靠将保护闭锁  保护范围内发生短路故障的同时, 系统发生振荡, 闭锁装置将保护闭锁,不允许保护动作  继电保护在动作过程中系统出现振荡, 闭锁装置不干预保护动作  系统发生振荡而没有故障时,保护可以开放  
系统在全振荡过程中,被保护线路发生单相接地故障,保护装置不动作  系统在非全相振荡过程中,被保护线路发生单相接地故障,保护装置不动作  系统发生非全相振荡,保护装置不应误动作  系统在全振荡过程中发生三相短路,故障线路的保护装置不应动作  
全相振荡时不开放保护;  振荡过程中发生不对称短路故障,保护开放,振荡过程中发生三相短路故障,保护也能开放;  非全相振荡时,不开放保护,全相发生短路故障时开放保护;  非全相振荡时,不开放元件,全相发生短路故障时,由全相上的保护动作不经振荡闭锁直接跳闸;  
系统发生振荡而没有故障时, 应可靠地将保护闭锁  系统发生振荡时, 在保护范围内发生短路故障, 闭锁装置不能将保护闭锁, 应允许保护动作  继电保护在动作过程中系统出现振荡, 闭锁装置不应干预保护的工作  先振荡, 后操作, 闭锁装置能可靠闭锁保护而不误动  
系统发生全相或非全相振荡,保护装置不应误动作跳闸;  系统在全相或非全相振荡过程中,被保护线路如发生各种类型的不对称故障,距离保护装置应有选择性地动作跳闸,纵联保护装置仍应快速动作;  系统全相振荡过程中发生三相故障,保护装置应能快速跳闸;  系统在全相振荡过程中发生三相故障,保护装置应能可靠动作跳闸,并允许带短延时。  
保护范围末发生金属性短路时故障参数最小计算值除以保护装置的动作参数  保护范围末发生金属性短路时故障参数最大计算值除以保护装置的动作参数  保护装置的动作参数除以保护范围末发生金属性短路时故障参数最小计算值  保护装置的动作参数除以保护范围末发生金属性短路时故障参数最大计算值  
发生振荡而没有故障时应可靠将保护闭锁  在保护范围内 发生短路的同时, 系统发生振荡, 应允许保护动作  保护在动作过程中系统出现振荡, 闭锁装置不应干预保护的工作  外部故障切除后发生振荡, 振荡闭锁装置应开放  
保护范围末发生金属性短路时故障参数最小计算值除以保护装置的动作参数  保护范围末发生金属性短路时故障参数最大计算值除以保护装置的动作参数  保护装置的动作参数除以保护范围末发生金属性短路时故障参数最小值  保护装置的动作参数除以保护范围末发生金属性短路时故障参数最大值  
保护范围末发生金属性短路时故障参数最小计算值除以保护装置的动作参数  保护范围末发生金属性短路时故障参数最大计算值除以保护装置的动作参数  保护装置的动作参数除以保护范围末发生金属性短路时故障参数最小值  
保护范围末发生金属性短路时故障参数最小计算值除以保护装置的动作参数  保护范围末发生金属性短路时故障参数最大计算值除以保护装置的动作参数  保护装置的动作参数除以保护范围末发生金属性短路时故障参数最大计算值  
系统发生全相或非全相振荡, 保护装置不应误动作跳闸  系统在全相振荡过程中,被保护线路如发生各种类型的不对称故障, 保护装置应选择性 地动作跳闸, 纵联保护仍应快速动作  系统在全相振荡过程中发生三相故障, 故障线路的保护装置应可靠动作跳闸,并允许带短延时  系统在非全相振荡过程中, 被保护线路如发生各种类型的不对称故障,允许保护失去选择性, 只需切除故障即可  
全相振荡时不开放保护  振荡过程中发生不对称短路故障, 保护开放, 振荡过程中发生三相短路故障, 保护也能开放  非全相振荡时, 不开放保护, 全相发生短路故障时开放保护  非全相振荡时, 不开放元件, 全相发生短路故障时, 由全相上的保护动作不经振荡闭锁直接跳闸  

热门试题

更多