你可能感兴趣的试题
智能电子设备的相互启动、 相互闭锁信息可通过 GOOSE 网传输, 双重化配置的保护可直接交换信息 变压器保护跳母联、 分段断路器, 只能采用直跳方式 变压器非电量保护采用就地直接电缆跳闸, 信息通过本体智能终端上送过程层 GOOSE 网
遥控跳闸 非电量重动跳闸 非电量延时跳闸 手控跳闸
220~750kV 智能终端除母线外宜冗余配置 110kV 智能终端除主变压器外宜单套配置 66kV( 35kV) 及以下配电装置采用户内开关柜布置时宜不配置智能终端; 采用户外敞开式布置时宜配置单套智能终端 220~750kV 变电站主变压器各侧智能终端冗余配置; 110( 66) kV 变电站主变压器保护若采用主、后备保护一体化装置时主变压器各侧智能终端宜冗余配置, 主变压器保护若采用主、后备保护分开配置时主变压器各侧智能终端宜单套配置; 主变压器本体智能终端宜单套配置。 每段母线智能终端宜单套配置, 若配电装置采用户内开关柜布置时母线宜配置智能终端 智能终端宜分散布置于配电装置场地智能组件柜
智能终端部设置防跳功能, 防跳功能由断路器本体实现 220kV 及以上电压等级变压器各侧的智能终端均按双重化配置; 110kV 变压器各侧智能终端宜按双套配置 每台变压器、__并联电抗器配置一套本体智能终端, 本体智能终端包含完整的变压器、__并联电抗器本体信息交互功能( 非电量动作报文、调档及测温等) , 并可提供用于闭锁调压、启动风冷、启动充氮灭火等出口接口 智能终端跳合闸出口回路应设置软压板
智能电子设备的相互启动、 相互闭锁信息可通过GOOSE 网传输, 双重化配置的保护可直接交换信息 变压器保护跳母联、 分段断路器, 只能采用直跳方式 变压器非电量保护采用就地直接电缆跳闸, 信息通过本体智能终端上送过程层GOOSE网
220KV 及以上电压等级智能终端按断路器双重化配置, 每套智能终端包括完整的断路器信息交互功能 智能终端应设置防跳功能 220KV 及以上变压器各侧的智能终端均按双重化配置; 110kV 变压器各侧智能终端宜按双套配置 每台变压器、__并联电抗器配置一套本体智能终端, 本体智能终端包含完整的变压器、__并联电抗器本体信息交互功能( 非电量动作报文、调档及测温等) , 并可提供用于闭锁调压、启动风冷、启动充氮灭火等出口接口 智能终端采用集中安装方式 智能终端跳合闸出口回路应设置压板
__侧智能终端 中压测智能终端 低压侧智能终端 本体智能终端