风力超过5级时,禁止砍剪高出或()导线的树木。
查看本题答案
包含此试题的试卷
输电线路检修考试《输电线路检修考试》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
风力超过5级时禁止砍剪导线的树木
风力超过B级时禁止砍剪高出或接近导线的树木
大风天气风向合适时可以砍剪高出或接近导线的树木
大风天气风向合适时适合砍剪高出或接近导线的树木
砍剪山坡树木应做好防止树木向下弹跳接近导线的措施
线路砍剪树木风力超过级时不应砍剪高出或接近导线的树木
2
3
4
5
砍剪靠近110kv线路的树木时人员树木绳索应与导线保持的安全距离为m
1.0
2.5
3.0
在线路砍剪树木时应遵守
不应攀抓脆弱和枯死的树枝,并使用安全带
安全带不得系在待砍剪树枝的断口附近或以上
不应攀登已经锯过或砍过的未断树木
应有专人监护
风力超过5级
砍剪靠近110千伏线路的树木时人员树木绳索应与导线保持的安全距离为 米
1
2.5
3
4
为防止树木枝倒落在导线上应用绳索将被砍剪的树枝拉向与导线 的方向
相同
垂直
平行
相反
砍剪靠近35kV线路的树木时人员树木绳索应与导线保持的安全距离为
1
2.5
3
4
风力超过6级时禁止砍剪高出或接近导线的树木
在66110kV线路带电情况下砍剪靠近线路的树木时人员树木绳索应与导线保持m的安全距离
4.0
3.0
2.5
1.0
风力超过5级时可以砍剪高出或接近导线的树木
风力超过5级时禁止砍剪带电线路的树木
砍剪山坡树木应做好防止树木向上弹跳接近导线的措施
在220kV线路带电情况下砍剪靠近线路的树木时人员树木绳索应与导线保持m的安全距离
5.0
4.0
3.0
2.5
砍剪靠近110kV线路的树木时人员树木绳索应与导线保持的安全距离为
1
2.5
3
4
砍剪靠近带电线路的树木时人体绳索
应与线路保持安全距离
可跨越导线
应在导线上方
砍剪靠近110kV带电线路的树木时人员树木绳索应与导线保持的安全距离为m
1.0
2.5
3.0
热门试题
更多
0.5~10m/s风将导致导线
耐张线夹引流板发热与1米外的导线相对温升18℃应定性为
高山大岭戈壁沙漠等车辆人员难以到达区域在大雪封山等特殊情况下采取空中巡视在线监测等手段后可适当延长架空输电线路巡视周期但不应超过个月
35~500千伏的交流电压都是指三相三线制的
PMS系统中设备运行状态是手工选择参数可选
某巡视人员发现110kV线路良好绝缘子片数仅为6片此缺陷为
砍剪树木应有
工器具应有专用库房存放库房要经常保持
微地形为大地形区域中的一个局部狭小的范围微地形按分类主要有等
在线路砍剪树木时应遵守
输电线路的环境保护包括
有脉搏无呼吸的伤员口对口鼻的人工呼吸每分钟吹气次
防止外力破坏事故加强巡视和宣传及时制止线路附近的行为
工作负责人监护人工作许可人应由有一定经验熟悉电力安全工作规程熟悉工作范围内的设备情况并经工区所公司生产领导书面批准的人员担任
输电线路的特殊区段是指线路设计及运行中不同于其他常规区段经超常规设计建设的线路区段特殊区段包括以下几种情况
检修工作应在良好天气下进行在工作中遇有以上大风以及雷暴雨冰雹大雾沙尘暴等恶劣天气时应停止工作
雷击故障是指在过电压的作用下绝缘或空气间隙被击穿而发生的线路故障.
采厚比40以下的杆塔基础采取的措施
某输电线路检修时检修人员发现金具绝缘子串杆塔侧U型挂环磨损U-16型经测量凹槽最深处达0.3厘米应定性为
同一气象条件下一个耐张段内导线的水平应力
连续三基及以上接地引下线断开此缺陷为
输电线路在冬春季节交替时节多发的故障形式有
邻近带电的电力线路进行工作时作业的应在工作地点接地
原材料及器材有下列情况之一时必须重做检验
在易发生严重覆冰地区宜采用的绝缘串型式有
直径为16mm的螺栓拧紧力矩为
进行停电调整220KV导线驰度作业时遇有哪些情况之一者应经验算合格并经企业主管生产领导批准后才能进行
鸟害多发区的新建线路应设计安装必要的防鸟装置11066220500千伏悬垂绝缘子的鸟粪闪络基本防护范围为以绝缘子悬挂点为圆心半径分别为的圆
影响架空导线风振动的因素有
作业人员检查绝缘子连接金具沿绝缘子下至合成绝缘子应用硬梯下至导线端利用将所需工器具及材料吊至杆塔上将作业架挂在导线上作业人员将安全带拴在导线上通过作业架移至作业点进行修补绑扎工作
热门题库
更多
包制工考试
电厂运行技术考试
输电线路检修考试
铝厂动力运行考试
脱硫设备检修工
用电检查员考试
电力线路工
电力造价员
热工自动装置检修工
工程电气设备安装调试工
输变电设备状态检修工考试
电网运行及调度考试
输电线路带电作业
家电维修工试题
班组安全生产管理
发电可靠性考试