你可能感兴趣的试题
系统控制电门或手柄位臵是否正确 相应的跳开关 测试有关的系统灯光
目标转速,目标负荷是通过ATC程序由主计算机确定的最佳值; 在ATC方式可自动升负荷至额定负荷。 升速率和升负荷率是通过ATC程序由主计算机确定的最佳值; 在ATC方式可进行自动升速、暖机、主汽门/调节汽门切换。
目标转速 升速率 暖机过程控制及阀切换 转速控制精度
负荷扰动试验时的负荷变动动态偏差不大于2%MCR 负荷扰动试验时的负荷变动静态偏差不大于0.5%MCR 定压运行方式时,DEH通过压力控制器维持主汽压力运行在设定值,波动应小于±0.2MPa 负荷变化速率的设置与改变,都由运行人员操作
转速上升不超过3210r/min为宜 转速上升最高不大于(110~111)%额定转速/min 系统稳定到新工况的过渡时间在(5~60)秒内 系统的过程振荡次数不大于4次
在单、多阀切换过程中,负荷基本上保持不变; 在单、多阀切换过程中,如果流量请求值有变化,阀门管理程序不响应; 阀门管理程序能提供最佳阀位; 能将某一控制方式下的流量请求值转换成阀门开度信号。
DEH阀门的单多阀切换试验,负荷稳定运行在80%MCR,并停止与试验无关的操作下进行 DEH系统阀门的单—多阀切换试验时,主要记录切换过程中机组负荷的波动值和切换时间 阀门活动试验在机组空负荷运行,控制系统置于阀门试验方式下进行 阀门活动试验,主要检验阀门机械部分工作是否正常,其判断依据是试验过程中引起机组负荷的扰动量小于规定值
负荷控制;目标负荷和负荷变化率 控制系统;负荷升速率 ATC程序;目标负荷和负荷变化率 BAS程序;目标负荷