过热汽温控制系统的稳态质量指标,是300MW等级以下机组为±()℃,300MW等级及以上机组为±()℃范围内,执行器不应频繁动作。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

静态时过热汽温允许偏差为±3℃,再热汽温允许偏差为±4℃  机炉协调控制方式下,机组负荷变化速率按3%额定负荷/min变化时,过热汽温允许偏差为±8℃,再热汽温允许偏差为±10℃  AGC负荷跟随方式下,过热汽温允许偏差为±10℃,再热汽温允许偏差为±12℃  RB时,过热汽温允许偏差为±12℃,再热汽温允许偏差为±15℃  
静态时炉膛压力允许偏差,300MW以下机组为±50Pa,300MW及以上机组为±100Pa  机组负荷变化速率按3%Pe/min的变化时,炉膛压力允许偏差为±150Pa  AGC负荷跟随方式下,炉膛压力允许偏差±200Pa  RB时,炉膛压力允许偏差±300Pa  
稳态品质指标为±100mm  稳态品质指标为±150mm  水位给定值改变200mm时,过渡过程衰减率Ψ=0.7~0.8、300MW等级以下机组稳定时间<10min,300MW等级及以上机组<20min  水位给定值改变100mm时,过渡过程衰减率Ψ=0.7~0.8、300MW等级及以上机组稳定时间<20min  
120MW等级及以下机组<4min  300MW等级以下机组<15min  300MW等级及以上机组<20min  对于采用烟气分流挡板和摆动喷燃器的再热蒸汽温度控制系统应<12min  