在开关控制回路中防跳继电器是由电压启动线圈启动, 电流线圈保持来起防 跳作用的。
查看本题答案
包含此试题的试卷
铁道牵引变电值班员《牵引变电考试试题库三》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
10kV电磁机构开关手动合闸开关分不掉的原因有
控制开关⑥、⑦接点接触不好
防跳继电器电流线圈断线使回路不通
开关辅助接点接触不良
跳闸线圈损坏
按照反措要点的要求防跳继电器的电流线圈应
与断路器跳闸线圈并联
串接在出口触点与断路器跳闸回路之间
与断路器跳闸出口触点并联
无规定
利用一个具有电压电流线圈的防跳继电器或两个中间继电器组成的防跳继 电器可以防止因故障已断开的断路器再
计算题电流起动的防跳中间继电器用在额定电流为2.5A的跳闸线圈回路中应如何选择其电流线圈的额定电流
XJ为什么有自保持且电流线圈启动电压线圈保持
出口继电器的动作电压为额定电压的__信号继电器动作时流过其电流线圈的电流要求不小 于继电器额定电流的
BCJ为什么有自保持回路且电压线圈为启动线圈电流线圈为保持线圈
当水电厂采用电流启动电压保持的中间继电器构成防跳闭锁接线时电流线圈的额定电流及电压线圈的额定电压选择
电流线圈的额定电流可按略小于跳闸线圈动作电流的50%选择,电压线圈的额定电压按直流系统的额定电压选择;
电流线圈的额定电流按跳闸线圈动作电流的50%选择,电压线圈的额定电压按直流系统的额定电压选择;
电流线圈的额定电流可按略小于跳闸线圈动作电流的60%选择,额定电压按直流系统的额定电压选择;
电流线圈的额定电流可按跳闸线圈动作电流的50%选择,额定电压按控制回路的操作额定电压选择。
电流起动的防跳继电器其电流线圈额定电流的选择应与断路器跳闸 线圈的额定电流相配合并保证动作的灵敏系数
1.5
1.8
2.0
利用一个具有电压电流线圈的防跳继电器或两个中间继电器组成的防跳继 电器可以防止因故障已断开的断路器再
防跳回路不起作用的原因
防跳继电器电流线圈启动电流太大和电压线圈保持电压太低
防跳继电器电压线圈烧断或松动
防跳继电器电压线圈,电流线圈极性接反
防跳继电器自保持接点位置接错
防跳继电器有两个线圈是
两个电压线圈
两个电流线圈
一个电流线圈、一个电压线圈
两个电阻线圈
防止跳跃继电器的电流线圈应接在________和__断路器控制 回路之间__之间
在开关控制回路中防跳继电器是由电压启动线圈启动电流线圈保持来起防跳作用
断路器跳闸回路中防跳继电器电流线圈自保持接点为何要串一只电阻其阻值 选择多大为确当
利用一个具有电压电流线圈的防跳继电器或两个中间继电器组成的防跳继电器可以防止因故障已跳闸的断路器再次
在断路器的控制回路中防跳继电器是由电流线圈启动电压线圈自保持来起防跳作用的
在开关控制回路中防跳继电器是由电流启动线圈启动电压线圈保持来起防 跳作用的
部颁反措要求防止跳跃继电器的电流线圈应
接在跳闸继电器出口触点与断路器控制回路之间
与断路器跳闸线圈并联
与跳闸继电器出口触点并联
与跳闸继电器线圈并联
功率方向继电器电流线圈和电压线圈的极性可随便调换
热门试题
更多
__断路器的最高工作电压是指
__断路器的极限通过电流是指
变压器注油时应使油位上升至与相应的位置
断路器大修后应进行
变压器内部故障动作
用兆欧表摇测时应在摇把转动的情况下将接线断开
电源频率增加一倍变压器绕组的感应电动势
对于密封圈等橡胶制品可用清洗
电压互感器二次短路会使一次
电压互感器二次回路有工作而互感器不停用时应防止二次
变压器的温度升高时绝缘电阻测量值
断路器的跳闸辅助触点应在接通
电流表电压表的本身的阻抗规定是
断路器的跳合闸位置监视灯串联一个电阻其目的是为了
隔离开关可拉开的空载线路
隔离开关应有装置
断路器分闸速度快慢影晌
消弧室的作用
电容式自动重合闸的动作次数是
采取无功补偿装置调整系统电压时对系统来说
变电站的母线上装设避雷器是为了
电流互感器在运行中必须使
操作人监护人必须明确操作目的任务作业性质停电范围和做 好倒闸操作准备
低压闭锁过流保护应加装闭锁
SF6气体在电弧作用下会产生
标志断路器开合短路故障能力的数据是
线路停电时必须按照的顺序操作送电时相反
标志断路器开合短路故障能力的数据是
仪器工具材料消防器材等设施应在时进行检查
电流互感器的二次额定电流一般为
热门题库