你可能感兴趣的试题
管道吹扫后、压力试验前 管道吹扫前、压力试验前 管道吹扫后、压力试验后 管道吹扫前、压力试验后
灭火剂输送管道需分别做水压强度试验和气压强度试验 灭火剂输送管道强度试验合格后进行吹扫,管道末端气体流速不应小于20m/s 水压强度试验时,以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,保压3min,检查管道各处无渗漏,无变形为合格 气动驱动装置的管道安装后应做强度试验和气压严密性试验,严密性试验压力应取驱动气体储存压力
气压试验所用的气体应为压缩空气或惰性气体 做管道严密性试验时,应在气压强度试验以后进行 用于试验氧气管道的应是无油质的空气 气压试验前,应对管道及管路附件的耐压强度进行验算,验算时采用的安全系数不得小于1.5
管道吹扫前,压力试验前 管道吹扫前,压力试验后 管道吹扫后,压力试验后 管道吹扫后,压力试验前
管道吹扫后压力试验后 管道吹扫后压力试验前 管道吹扫前压力试验前 管道吹扫前压力试验后
给水管道通水试验记录 暖气管道、散热器压力试验记录、卫生器具满水试验记录 消防管道、燃气管道压力试验记录 排水干管通球试验记录等 管道、设备强度和严密性试验记录
根据管道系统不同的使用要求,主要有压力试验、泄漏性试验、真空度试验 对 GC1 级管道,经设计和建设单位同意,可在试车时用管道输送的流体进行压力试验 管道气压试验时应装有压力泄放装置,其设定压力不得高于试验压力的 1.1 倍 压力试验是以液体或气体为介质,以检验管道强度和严密性的试验
压力试验是以液体和气体为介质,只能检验管道强度 压力试验宜以液体为试验介质 压力试验在管道安装完毕,热处理和无损检测合格后进行 试验前及时拆除盲板、膨胀节临时约束装置 脆性材料使用气体进行试验应采取有效安全措施
压力试验是以液体和气体为介质,只能检验管道强度 压力试验应以液体为试验介质 压力试验在管道安装完毕,热处理和无损检测合格后进行 试验前及时拆除盲板、膨胀节临时约束装置 脆性材料使用气体进行试验应采取有效安全措施
压力试验应以液体为试验介质 脆性材料可使用气体进行压力试验 当管道的设计压力小于或等于0.6MPa时,可采用气体为试验介质 压力试验完毕,不得在管道上进行修补 建设单位应参加压力试验
管道吹扫后,压力试验前 管道吹扫前和压力试验前 管道吹扫后和压力试验后 管道吹扫前和压力试验后
随同设备或管道系统进行压力试验 在设备或管道系统进行压力试验前拆除 与进行压力试验的设备或管道系统隔开 比设备或管道系统先进行压力试验