你可能感兴趣的试题
GPS天线馈线接地不得和空调、电动机、水泵马达等有干扰性设备的地导体接在一起,以防外界干扰引入天线系统。 GPS天线安装在屋顶(单独安装)时,只需在馈线进入馈线窗前安装接地夹(就近原则),接地线连接到机房的室外保护地排上。 当馈线长度超过60m时,还应在馈线中部增加避雷接地夹,一般为每20m安装一处。GPS天线安装在铁塔上时在离天线侧距离lm范围内,需要安装一个防雷接地夹,接地线就近在铁塔上接地。 馈线在铁塔底部接地,铁塔底的接地应在馈线经走线架上铁塔的转弯处上方 5一lm范围内实施。馈线进入馈线窗前,在馈线窗的外侧安装接地夹(就近原则),接地线连接到机房的室外保护地排上。
GPS天线的位置天空视野要开阔,周围没有高大建筑物阻挡 GPS天线竖直向上的视角应大于90度 GPS天线离铁塔上部天线越远越好 GPS天线可以安装在楼顶的角上
450MHz天线 无线车次号天线 LTE-R天线 GPS天线
GPS防雷器接反 GPS天线坏 基站没有连接RNC GPS主馈线断
射频信号防雷 GPS信号防雷 控制信号防雷 电源供电防雷
GPS防雷器标有SURGE(浪涌侧)的一端接设备侧,标有PROTECT(保护侧)的一端接GPS天线 GPS避雷器应该放在走线架的横档上,并用扎带进行绑扎固定,没必要对避雷器与走线架作绝缘处理 GPS避雷器不需要接地线 GPS避雷器必须要用16mm2黄绿线做防雷接地处理里
PDF电源母线线径 PDF电源母线长度 PGND保护地线长度 GPS天线类型
GPS天线的工作频率为1.575GHz GPS天线是无源器件 GPS天线的工作电压为+5.0±0.25VDC GPS天线须安装在避雷针覆盖范围内
在45°避雷区域内,否则需要专门为GPS天线制作并安装避雷针 GPS天线安装位置净空90° 固定GPS天线的抱杆必须接地 线路放大器直接安装在馈线和设备之间,由直流馈电供电
一类建筑防雷保护措施 二类建筑防雷保护措施 三类建筑防雷保护措施 不确定
外部通信端口,GPS天线接口 内部通信端口,GPS天线接口 外部通信端口,防雷器接口 内部通信端口,防雷器接口
设备侧GPS避雷器的“PROTECTED”端应朝向基站的方向,此时需使用双工转接头,将设备侧避雷器直接连接到机顶的GPS口,设备侧避雷器不需要连接 防雷接地线; 无论楼面还是塔上安装,天线侧避雷器都不需要接地,但需使馈线接地夹尽 量靠近天线侧避雷器; 天线侧避雷器安装在天线架的避雷器盒内,其接头需先后用半导电自粘胶带、 防水胶带、电气绝缘胶带密封,以防湿气侵入; 设备侧GPS避雷器直接连接到机顶的GPS口即可完成安装,设备侧避雷器不需要连接防雷接地线。
GPS天线、天线前置放大器和多模式接收机(MMR) GPS天线、射频放大器、控制盒和多模式接收机(MMR) GPS天线、多模式接收机(MMR)和GPS位置指示器 GPS天线和多模式接收机(MMR)