室内外跳线原则上不应打圈.室内馈线头位置不要求一致,距离馈线头20-30cm处必须有馈线卡固定.
查看本题答案
包含此试题的试卷
通信设备安装工《通信设备安装工》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
室内软跳线与馈线连接处不能与走线梯接触若有接触做好绝缘
下述色环粘贴位置正确的有
天线跳线:距室外馈线接头 200mm处
室外馈线:距室外馈线接头 200mm处
室外馈线:馈线下铁塔平台 200mm处
室外馈线:馈线入室前在距馈线密封窗 1m处
室内馈线:距室内馈线接头 1m处
机柜跳线:距室内馈线接头 200mm处
室外馈线从馈线口进入室内之前要求有一个或以防止雨水沿着馈线渗入室内
主馈线弯曲半径应大于米主馈线进入馈线窗之前应做切角应大于馈线头应保持平直室内跳线弯曲半径应大于米
室外馈线头与跳线的接头处应保持平直平直段不少于30cm以保证馈线跳线连接处没有应力
室外馈线头与跳线的接头处应保持平直平直段不少于cm以保证馈线跳线连接处没有应力
40
20
30
55
室外馈线头与跳线的接头处应保持平直平直段不少于40cm以保证馈线跳线连接处没有应力.
室内外跳线原则上不应打圈室内馈线头位置不要求一致距离馈线头10-20cm处必须有馈线卡固定
馈线的规格型号应符合施工图设计要求基站室内外所用馈线应是的
可靠
阻燃
密封
以下哪些可能引起天馈线驻波比值偏高
天线根部1/2软跳线接不好,引起部分或全反射。
馈线和软跳线接头处,软跳线和天线连接处和馈线接地处密封不好,长期刮风下雨引起馈线进水。
天线固定不牢,经大风吹后偏移正确方位。
馈线头或软跳线头制作质量不好(短路、断路、接触不良)。
扇区间天线交错。
室内外跳线原则上不应打圈室内馈线头位置不要求一致距离馈线头处必须有馈线卡固定
5-10cm
10-20cm
30cm
40cm
下面哪种安装次序是正确的
立机框、接上电源线并加电、接跳线及馈线室内地线、接机框地线。
立机框、接跳线及馈线室内地线、接上电源线并加电、接机框地线
立机框、接机框地线、接跳线及馈线室内地线、接上电源线并加电。
立机框、接机框地线、接上电源线并加电、接跳线及馈线室内地线。
室内外跳线原则上不应打圈室内馈线头位置不要求一致距离馈线头10-cm处必须有馈线卡固定
20
50
30
100
室内外跳线原则上不应打圈室内馈线头位置不要求一致距离馈线头cm处必须有馈线卡固定
10~20
20~30
30~40
40~50
天馈线由组成
天线
馈线
室内跳线
室外跳线
室内外跳线馈线安装说法正确的是
室内馈线头位置不要求一致,距离馈线头15~20cm处必须有馈线卡固定
馈线的规格.型号.路由走向.接地方式等应符合设计要求,弯曲半径大于等于馈线外径的10倍(软馈线的弯曲半径大于等于馈线外径的15倍)
根据馈线不交叉的原则确定馈线穿孔位置
馈线进机房前应有滴水弯,滴水弯的制作应弧度一致,整齐美观
室外馈线从馈线口进入室内之前要求有一个或斜向上走线以防止雨水沿着馈线渗入室内
室外馈线从馈线口进入室内之前要求有一个或走线以防止雨水沿着馈线渗入室内
请按顺序列出基站天馈连接系统各部分名称
天线、主馈线、室外跳线、馈线夹、室外接地、室内接地、室内跳线、接主设备
天线、室外跳线、主馈线、馈线夹、室外接地、室内接地、室内跳线、接主设备
天线、室外跳线、主馈线、馈线夹、室外接地、室内接地、室内跳线、接主设备
以上都不对
天馈线由和室内软跳线组成
热门试题
更多
应根据实际情况选择合适长度的跳线馈线应按照节约的原则进行量裁允许余量为不超过馈线长度的15%
交直流电源开关熔丝必须注明其连接去向
塔中站是指基站机房为框架结构包含在铁塔的四角之内机房建筑物基础内的钢筋和铁塔地网应互连并在铁塔四角外设环形接地装置三者共同作为接地装置接地网的面积应不小于
天线扇区次序正确方位角偏差小于度俯仰角偏差小于1度
当天线支撑体使用通信管塔或杆塔时宜围绕管塔远范围设置封闭环形矩形接地装置并与通信管塔地基钢板四角焊接连通
传输电缆每根都应做导通测试以防短路断路现象的发生
蓄电池的组装要考虑出线路由电池线尽可能短电源线不得交叉不得触地
铁塔地网的组成铁塔地网应采用的热镀锌扁钢将铁塔地基四角塔脚内部金属构件焊接连通组成铁塔地网并将铁塔地网延伸到塔基四脚外1.5m远的范围
应根据馈线不交叉的原则确定馈线穿孔位置
压敏电压是指在直流1mA电流下施加在压敏电阻两端的电压用U1mA表示单位为V
走线架.凹钢加固点或支撑点距离在米都是正确的
所有机架应对地加固膨胀螺丝规格不能小于M8厂家有要求的应严格用厂家的配套螺丝
线缆不得有破损断裂任何线缆中间不能有接头
所有布放的线缆必须有标签并按有关要求注明去向
机房内走线架吊挂铁件蓄电池架均应作保护接地接地必须使用安装且相邻走线架用短连线连通接地垫片应在铜鼻子和走线架中间接地线可放在走线架内侧保证电气连通
电源线与铜鼻子连接应采用压接或焊接方式导线与铜鼻子应匹配要求压接或焊接牢靠采用压接不得少于道且用相应颜色的热缩套管保护
基站的交流供电系统应采用绝缘护套电缆穿钢管埋地或采用金属铠装电缆埋地引入的方式其埋地长度宜不小于当变压器__侧已采用埋地电力电缆时低压侧电缆长度不限
室外接地点分ABC三点A点距室外馈线头25-30cmB点水平天桥馈线起弯处向上0.5-1m处C点馈线防水弯之前禁止在馈线拐弯的弧度上做接地当馈线长度超过m时应在中间部位增加一处接地
移动通信基站的防雷与接地必须建立在均压等电位分区保护的基础上进行整体的系统的综合的雷电防护
走线架凹钢加固点或支撑点距离在1.5-米走线架横档面向上安装
室内外跳线原则上不应打圈室内馈线头位置不要求一致距离馈线头10-cm处必须有馈线卡固定
室外接地点分ABC三点A点距室外馈线头B点水平天桥馈线起弯处向上处C点馈线防水弯之前禁止在馈线拐弯的弧度上做接地当馈线长度超过60m时应在中间部位增加一处接地
室外线缆标签要抗老化
馈线的规格型号路由走向接地方式等应符合设计要求弯曲半径大于等于馈线外径的倍软馈线的弯曲半径大于等于馈线外径的倍
蓄电池的组装要考虑出线路由电池线尽可能短电源线不得不得触地
机房内走线架吊挂铁件蓄电池架均应作保护接地接地必须使用接地垫片安装且相邻走线架用短连线连通接地垫片应在铜鼻子和走线架中间接地线可放在走线架内侧保证电气连通
交流SPD必须具备L-NL-LN-PEL-PEL-N-PE的保护模式
线缆不得有破损断裂任何线缆中间不能有
机房内设有静电地板时应在地板下围绕机房敷设闭合的环形接地线作为地板金属支架的接地引线排其材料为截面积不小于的多股裸铜线
天线扇区次序正确方位角偏差大于5度俯仰角偏差大于1度