当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

仓库建筑物之间要保留必要的防火间距。()

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

与油浸变压器室(建筑高度7m)的防火间距为10m  与陶瓷制品烘干厂(建筑高度26m)的防火间距为12m  与大豆油原料仓库(建筑高度15m)的防火间距为13m  与大豆油成品仓库(建筑高度21m)的防火间距为16m  与大豆油浸出车间(建筑高度6m)的防火间距为10m  
金属钠仓库储存量大于5t,则与附近的二级耐火等级的甲类仓库防火间距20m  甲醇仓库储存量大于10t,则与附近的二级耐火等级的甲类仓库防火间距12m  甲醇仓库储存量大于10t,则与厂外铁路线防火间距35m  金属钠仓库储存量大于5t,则与附近的建筑高度为30m的办公楼防火间距45m  
高层民用建筑两者之间的防火间距不小于13m  两座建筑物相邻的较高一面外墙为防火墙时,其防火间距不限  高层民用建筑与另一高层民用建筑的附属建筑(一、二级)之间的防火间距不小于11m  一、二级的两栋高层民用建筑的各自附属建筑之间的防火间距不小于6m  
建筑物之间的防火间距应按相邻建筑外墙的最近水平距离计算  当建筑物的外墙有突出构件时,应从突出部分的外缘算起  建筑物与储罐的防火间距,应为建筑外墙至储罐外壁的最近水平距离  堆场中相邻堆垛的防火间距,应为相邻堆垛外缘的最近水平距离  
建筑物之间的防火间距按相邻建筑物凸出的难燃性广告牌的最近水平距离测量  建筑物与堆场之间的防火间距按建筑外墙至堆场中相邻堆垛外缘的最近水平距离测量  建筑物与储罐之间的防火间距按建筑外墙与储罐所在防火堤外侧基脚线的最近水平距离测量  建筑物与油浸式变压器之间的防火间距按建筑外墙至变压器围栏的最近水平距离测量  
氢气站与邻近一座建筑高度为67m居民楼之间的防火间距为50m  活性炭制造厂房与锅炉房之间的防火间距为30m  过氧化氢厂房的建筑高度为27m,与甲醇厂房(建筑高度25m)相邻的那一侧设置无门、窗、洞口的防火墙,两者之间的防火间距为4m  变压器总油量为45t的配电站与三层幼儿园的防火间距为15m  
建筑物之间的防火间距应按相邻建筑外墙的最近水平距离计算  储罐之间的防火间距应为相邻两储罐内壁的最近水平距离  堆场之间的防火间距应为两堆场中相邻堆垛外缘的最近水平距离  变压器之间的防火间距应为相邻变压器外壁的最近水平距离  
变压器与建筑物、储罐或堆场的防火间距,应为变压器外壁至建筑物外墙、储罐外壁或相邻堆垛外缘的最近水平距离  建筑与储罐之间的防火间距,应为建筑外墙至储罐外壁的最近水平距离  储罐之间的防火间距,应为相邻两个储罐内壁的最近水平距离  建筑之间的防火间距,从相邻建筑外墙的最近水平距离进行测量,当外墙有凸出的可燃或难燃构件时,从凸出部分的外缘进行测量  
高层民用建筑两者之间的防火间距不小于13m  两座建筑物相邻的较高一面外墙为防火墙时,其防火间距不限  高层民用建筑与另一高层民用建筑的附属建筑之间的防火间距不小于11m  两栋高层民用建筑的各自附属建筑之间的防火间距不小于6m  
甲类厂房与重要公共建筑的防火间距不宜小于50m  两座仓库的相邻外墙均为防火墙时,防火间距可以减小,但丙类不应小于5m  为丙、丁、戊类厂房服务而单独设置的生活用房应按民用建筑确定,与所属厂房的防火间距不应小于6m  耐火等级低于四级的既有厂房,其耐火等级可按四级确定  
建筑物的耐火等级越低,防火间距越大  建筑物的耐火等级越高,防火间距越大  建筑物的火灾危险性越大,防火间距越大  建筑物扑救难度越大,防火间距越大  防火间距的设置与建筑物的扑救难度无关  
两座建筑物相邻的较高一面外墙为防火墙时,其防火间距不限  高层民用建筑与另一高层民用建筑的附属建筑之间的防火间距不小于11m  高层民用建筑两者之间防火间距不小于13m  两栋高层民用建筑的各自附属建筑物相互间距不小于6m  
建筑与储罐之间的防火间距,按建筑外墙至储罐外壁的最远水平距离测量  储罐之间的防火间距,从相邻两个储罐外壁的最近水平距离测量  堆场之间的防火间距,从两堆场中相邻堆垛外缘的最近水平距离测量  变压器之间的防火间距,从相邻变压器外壁的最近水平距离测量  变压器与建筑物、储罐或堆场的防火间距,按变压器外壁至建筑外墙、储罐外壁或相邻堆垛外缘的最近水平距离测量  
建筑物之间的防火间距按相邻建筑外墙的最近水平距离进行测量,当外墙有凸出的可燃或难燃构件时,从其凸出部分的外缘算起  建筑物与储罐之间的防火间距,为建筑外墙至储罐外壁的最近水平距离  堆场之间的防火间距,为两堆场中相邻堆垛外缘的最近水平距离  道路、铁路与建筑物、储罐或堆场的防火问距,为道路或铁路距建筑外墙、储罐外壁或相邻堆垛外缘最近一侧路边及铁路路边的最小水平距离  
建筑之间的防火间距,从相邻建筑外墙的最近水平距离进行测量,当外墙有凸出的可燃或难燃构件时,从凸出部分的外缘进行测量  建筑与储罐之间的防火间距,应为建筑外墙至储罐外壁的最近水平距离  储罐之间的防火间距,应为相邻两个储罐外壁的最近水平距离  堆场之间防火间距,应为两堆场中相邻堆垛内缘的最近水平距离  

热门试题

更多