你可能感兴趣的试题
每月应手动启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源的情况 每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,且应自动记录自动巡检情况,每月应检测记录 每周对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况 每月对气压水罐的压力和有效容积等进行一次检测
消防水泵采用电动机驱动,电动机干式安装 消防水泵零流量时出口压力为1.1MPa 消防水泵出流量为60L/s时出口压力为0.57MPa 消防给水同-泵组的消防水泵型号-致,3台工作泵配有1台备用泵 消防水泵从市政管网直接抽水,在消防水泵吸水管上设置了有空气隔断的倒流防止器
每周应手动启动消防水泵运转一次,并检查供电电源的情况 每月应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,且自动记录自动巡检情况,每月应检测记录。 每日对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况, 每周对气压水罐的压力和有效容积等进行一次检测 每日对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检测,每日检查储油箱的储油量,每月应手动启动柴油机消防水泵运行一次。 每季度应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验
每月应手动启动消防水泵运转1次,并应检查供电电源的情况 每月应模拟消防水杲自动控制的条件自动启动消防水泵运转1次 每月应对稳压泵的停泵启泵压力和启栗次数等进行检查和记录运行 情况 每月应对消防水泵的出流量和压力试验1次
每季度应手动启动消防水泵运转一次,并检查供电电源的情况 每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,且自动记录自动巡检情况,每月应检测记录 每日对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况 每日对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检测,每周检查储油箱的储油量,每月应手动手动启动柴油机消防水泵运行一次 每月应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验
每月手动启动消防水泵运转一次,并检查供电电源的情况 每月模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,且自动记录自动巡检情况,每月检测记录 每周对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况 每年对消防水泵的出流量和压力进行一次试验
手动启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源的情况 检测消防水泵自动记录的自动巡检情况 手动启动柴油机消防水泵运行一次 对气压水罐的压力和有效容积等进行一次检测 对消防水泵的出水流量和压力进行一次试验
每月应手动启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源的情况 每月应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次 每月应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况 每月应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验
每季应手动启动消防水泵运转一次,并检查供电电源的情况 每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,且自动记录自动巡检情况,每月应检测记录 每日对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况 每日对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检测,每周检查储油箱的储油量,每月应手动手动启动柴油机消防水泵运行一次 每月应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验
每年应检查消防水池、消防水箱等蓄水设施的结构材料是否完好 每日对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况 每月应手动启动消防水泵运转一次,并检查供电电源的情况 每季度应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验
消防水泵、管道是否泄漏 消防水泵、风机每月试运行一次 消防备用电源是否正常,能否及时切换 消防水系统压力、水池、水箱水位是否达到标准 消防水泵、风机等灭火设备电源和启动控制在手动位置
每季度应手动启动消防水泵运转一次,并检查供电电源的情况 每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,且自动记录自动巡检情况,每月应检测记录 每日对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况 每日对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检测,每周检查储油箱的储油量,每月应手动启动柴油机消防水泵运行一次 每月应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验
手动启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源的情况 检测消防水泵自动记录的自动巡查情况 手动启动柴油机消防水泵运行一次 对消防水泵的出水流量和压力进行一次试验
每月应手动启动消防水泵运转一次,并检查供电电源的情况 每日对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况 每季度应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验 每月对电动阀和电磁阀的供电和启闭性能进行检测
手动启动消防水泵运转一次 手动启动柴油机消防水泵运行一次 对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检测 稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数进行检査和记录运行情况 气压水罐的压力和有效容积进行一次检测
每月应手动启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源的情况 每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,且应自动记录自动 巡检情况,每月应检测记录 每日应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况 每日应对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检测,每周应检查储油箱的储油量, 每月应手动启动柴油机消防水泵运行一次 每月应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验;每季度应对气压水罐的压力和有效 容积等进行一次检测