当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

短路电流计算条件不考虑仅在切换过程中短时出现的接线方式。( )

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

电气接线方案的比较和选择  确定中性点接地方式  验算防雷保护范围  验算接地装置的接触电压和跨步电压  
电气接线方案的比较和选择  确定中性点接地方式  验算防雷保护范围  验算接地装置的接触电压和跨步电压  
应按本工程的设计规划容量计算,并考虑电力系统远景发展规划  应按可能发生最大短路电流的接线方式,包括在切换过程中可能并列运行的接线方式  在电气连接网络中,考虑具有反馈作用的异步电动机的影响和电容补偿装置放电电流的影响  一般按三相短路电流验算  
计算短路电流时的系统接线,应按系统最大的运行方式,且宜按工程建成后5~10年规划发展考虑  短路点应选取在通过电缆回路最大短路电流可能发生处  宜按三相短路计算  短路电流作用时间,应取保护切除时间与断路器开断时间之和  
计算短路电流时的系统接线,应按系统最大的运行方式,且宜按工程建成后5~10年规划发展考虑   短路点应选取在通过电缆回路最大短路电流可能发生处   宜按三相短路计算   短路电流作用时间,应取保护切除时间与断路器开断时间之和  
限制分头间的过电压  熄弧  限制切换过程中的循环电流  限制切换过程中的负载电流  
应按可能发生最大短路电流的正常接线方式  应考虑在切换过程中短时并列的运行方式  应计及电动机的反馈电流  应考虑__厂用变压器短路阻抗在制造上的负误差  
应计及电阻  短路电流计算时,应考虑异步电动机的反馈电流  不考虑短路电流周期分量的衰减  系统阻抗宜按__侧的短路容量确定  
系统最大过渡运行方式  系统最大运行方式下  系统正常运行方式下  仅在切换过程中可能并列运行的接线方式  
考虑电容;  忽略电阻;  计入电阻;  计入电容。  
短路过程状态  正常运行状态  切换过程状态  起动过程状态  
计算短路电流时的系统接线,应按系统最大运行方式,且宜按工程建成后5~10年的规划发展考虑  短路点应选在通过电缆回来最大短路电流可能发生处  宜按三相短路计算  短路电流作用时间,应取保护切除时间与断路器开断时间之和考虑  
在任何接线情况下都要考虑  在与短路点的连接已相隔一个变压器者可不考虑  计算不对称短路时可不考虑  计算对称或不对称短路时都要考虑  
不考虑饱和;  电机考虑不饱和;  变压器考虑不饱和;  考虑饱和。  
应按可能发生最大短路电流的正常接线方式  应考虑在切换过程中短时并列的运行方式  应计及电动机的反馈电流  应考虑__厂用电变压器短路阻抗在制造上的负误差  
短路前三相系统应是正常运行情况下的接线方式,不考虑仅在切换过程中短时出现的接线方式  设定短路回路各元件的磁路系统为不饱和状态,即认为各元件的感抗为一常数  假定短路发生在短路电流为最大值的瞬间;所有电源的电动势相位角相同;所有同步电机都具有自动调整励磁装置(包括强行励磁)  系统中所有电源都在额定负荷下运行  电路电容和变压器的励磁电流略去不计  
要考虑;  依距离远近适当考虑;  不考虑;  一般情况不考虑。  
短路前三相系统是正常运行情况下的接线方式,不考虑仅在切换过程中短时出现的接线方式  设定短路回路各元件的磁路系统为饱和状态,即认为各元件的感抗为一个常数  电路电容和变压器的励磁电流略去不计  在短路持续时间内,短路相数不变,如三相短路保持三相短路,单相接地短路保持单相接地短路  
可能发生最大短路电流的正常接线方式;  除计算短路电流的衰减时间常数和低压网络的短路电流外,元件的电阻都略去不计;  在电气连接的网络中,应考虑具有反馈作用的异步电动机的影响和电容补偿装置放电电流的影响;  在电气连接的网络中,不考虑具有反馈作用的异步电机的影响。  

热门试题

更多