设备单机试运转及调试应符合相关规定 通风与空调工程安装完毕,必须进行系统的测定和调整 防排烟系统联合试运行与调试的结果(风量及正压),必须符合设计与消防的规定 通风与空调工程的控制和监测设备,应能与系统的检测元件和执行机构正常沟通 通风工程系统无生产负荷联动试运转及调试应符合相关规定
风量测定与调整 单机试运转 综合效能测定与调整 监测与控制系统的检验、调整与联动运行 室内空气参数的测定和调整
空调工程水系统应冲洗干净、不含杂物,并排除管道系统中的空气 系统连续运行应达到正常、平稳 系统平衡调整后,各空调机组的水流量应符合设计要求,允许偏差为10% 多台冷却塔并联运行时,各冷却塔的进、出水量应达到均衡一致 各种自动计量检测元件和执行机构的工作应正常,满足建筑设备自动化系统对被测定参数进行检测和控制的要求
空调及通风单体设备自控调试→空调及通风防排烟系统自控联动调试→系统无生产负荷联合试运转及调试→资料整理及移交 资料整理及移交→空调及通风单体设备自控调试→系统无生产负荷联合试运转及调试→空调及通风防排烟系统自控联动调试 资料整理及移交→空调及通风单体设备自控调试→空调及通风防排烟系统自控联动调试→系统无生产负荷联动试运转及调试 空调及通风防排烟系统自控联动调试→系统无生产负荷联合试运转及调试→空调及通风单体设备自控调试→资料整理及移交
系统平衡调整后,各空调机组的水流量应符合设计要求,允许偏差为10% 系统连续运行应达到正常、平稳 空调工程水系统应冲洗干净、不含杂物,并排除管道系统中的空气 各种自动计量检测元件和执行机构的工作应正常,满足建筑设备自动化系统对被测定参数进行检测和控制的要求 多台冷却塔并联运行时,各冷却塔的进、出水量应达到均衡一致
风量测定与调整 单机试运转 综合效能测定与调整 系统无生产负荷联合试运转及调试 系统带生产负荷联合试运转及调试