你可能感兴趣的试题
在散发可燃粉尘、纤维的厂房内,散热器表面平均温度不应超过82.5℃ 输煤廊的散热器表面平均温度不应超过130℃ 当供暖管道的表面温度大于100℃时,供暖管道与可燃物之间的间距不应小于10cm或采用不燃材料隔热 当供暖管道的表面温度不大于100℃时,供暖管道与可燃物之间的间距不应小于4cm或采用不燃、难燃材料隔热
热水供应系统试验压力,应以系统顶点的工作压力加0.1MPa,同时不小于 0.3MPa 高温热水供暖系统试验压力,应以系统最高点工作压力加 0.4MPa 塑料管热水供暖系统试验压力,应以系统最高点工作压力加0.2MPa,同时不小于0.4MPa 蒸汽供暖系统试验压力,应以系统顶点的工作压力加0.2MPa,同时不小于 0.4MPa
工作压力的1.5倍,且小于0.6MPa 系统最高点工作压力加0.4MPa 系统顶点的工作压力加0.1MPa,且系统顶点的试验压力不小于0.3Mpa 系统最高点工作压力加0.2MPa,且系统最高点的试验压力不小于0.4MPa
髙温热水供暧系统,试验压力应为系统顶点工作压力加0.4MPa 供暧系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。 塑料管及复合管的热水供暖系统,应以工作压力加0.2MPa做水压试验,同时在系统底点的试验压力不小于0.4MPa 钢管及复合管的供暖系统应在试验压力下10min内压力降不大于0.02MPa,
工作压力的 1.5 倍,且小于0.6MPa 系统最高点工作压力加 0.4MPa 系统顶点的工作压力加 0.1MPa,且系统顶点的试验压力不小于 0.3Mpa 系统最高点工作压力加 0.2MPa,且系统最高点的试验压力不小于 0.4MPa
汽、水逆向流动的热水供暖管道应该为3‰,不小于2‰ 方形补偿器应垂直安装,设排气及泄水装置 整组出厂的散热器安装前应进行水压试验 上供下回式系统蒸汽感官变径应底平偏心连接 设计没注明时,热水供暖系统试验压力位系统顶点工作压力加0.4Mpa
供暖方式的选择 供暖管道的敷设 散热器表面的温度 通风设备的选择 供暖管道和设备绝热材料的燃烧性能
0.1MPa 0.2MPa 0.3MPa 0.5MPa
甲酚厂房内供暖管道和设备的绝缘材料应采用不燃材料 苯甲酸厂房内供暖管道和设备的绝缘材料应采用不燃材料 当供暖管道的表面温度大于100℃时,供暖管道与可燃物之间不应小于100mm或采用不燃材料隔热 当供暖管道的表面温度不大于100℃时,供暖管道与可燃物之间不应小于50mm或采用不燃材料隔热