你可能感兴趣的试题
宜按电容器接入电网处的运行电压进行计算 电容器运行中承受的长期工频过电压,应不大于电容器额定电压的1.1倍 应计入接入串联电抗器引起的电容器运行电压升高 应计入电容器分组回路对电压的影响
分组电容器投切时, 不应产生谐振 应适当减少分组组数和加大分组容量 应与配套设备的技术参数相适应 应符合满足电压偏差的允许范围
__电容器布置不宜超过四层 电容器外壳之间(宽面)的净距,不宜小于0.1m 电容器的排间距离,不宜小于0.2m 电容器装置顶部到屋顶净距不应小于1.5m
电容器充电时间 电容器输送功率 电容器放电时间 电容器充放电时间
并联电容器组每相或每个桥臂,由多台电容器串并联组合连接时,宜采用先并联后串联的连接方式 并联电容器装置各分组回路可采用直接接入母线,也可经总回路接入变压器 并联电容器的每个桥臂中每个串联段的电容器并联总容量不应超过3900kvar 并联电容器应采用星形接线,在中性点非直接接地的电网中,星形接线电容器组的中性点应接地运行
低压电容器宜采用自愈式电容器 设置在严寒、高海拔、湿热带等地区和污秽、易燃易爆等环境中的电容器,均应满足特殊要求 装没于屋内的电容器,宜选用难燃介质的电容器 可选用单台电容器、集合式电容器和单台容量在500kvar及以上的电容器组成电容器组 装设在同一绝缘框(台)架上串联段数为二段的电容器组,宜选用单套管电容器
在当地环境条件下正常运行要求 短路时的动热稳定要求 接入电网处负载的过负载要求 操作过程的特殊要求
分组电容器投切时,不应产生谐振 适当减少分组组数和加大分组容量 应与配套设备的技术参数相适应 应满足电压波动的允许条件
__电容器布置不宜超过四层 电容器外壳之间(宽面)的净距,不宜小于0.1m 电容器的排间距离,不宜小于0.2m 电容器装置顶部到屋顶净距不应小于1.5m
室内__电容器装置宜设置在单独房间内,当电容器组容量较小时,可设置在__配电室内,但与__配电装置的距离应不小于1.5m 当电容器装置是成套电容器柜,双列布置时柜面之间的距离应不小于2.0m 当__电容器室的长度超过7m时,应设两个出口,__电容器室的门应向里开 装配式电容器组单列布置时,网门与墙面之间的距离应不小于1.3m
电容器组的运行情况 电容器的安装工艺是否符合要求 电容器的安装数量是否足够 三相电容器的标际容量是否一致
绝缘水平应按接入处电网电压选择 一次额定电压不得低于最大不平衡电压 二次线圈作电容器的放电回路时,应满足放电容量要求 准确等级可按电压测量要求确定
分组电容器投切时,不应产生谐振 适当增加分组组数和减少分组容量 应与配套设备的技术参数相适应 应满足电压偏差的允许范围
电容器组的运行情况 电容器的安装工艺是否符合要求 电容器的安装数量是否足够 三相电容器的标际容量是否一致