容量 安装地点 接入用电人内部配电网的具体电气点 接入电网的方式
配置容量标准应达到保安负荷的110% 启动时间应满足安全要求 与电网电源之间应装设可靠的电气或机械闭锁,防止倒送电
每周至少应当进行不少于15分钟的备用发电机加载试验 每周至少应当进行不少于30分钟的备用发电机加载试验 每月至少应当进行不少于30分钟的备用发电机加载试验 每月至少进行一次主供电源与备用电源之间及主、备用电源与备用柴油发电机之间切换的传动试验 每季度至少进行一次主供电源与备用电源之间及主、备用电源与备用柴油发电机之间切换的传动试验
一路市电与自备电源的连接 两路市电与自备电源的连接 三路市电与自备电源的连接 四路市电与自备电源的连接 五路市电与自备电源的连接
上报供电部门备案 通过有关专家评定 确保自备电源工作安全可靠 告知供电部门并征得同意
不并网自备电源与电网电源必须采用“先通后断”的切换方式,防止中断电源 用户所有用电负荷应同步切换,一般三相可采用四极双投隔离开关,单相采用二极双投隔离开关,较大容量的发电机组,电流较大确有困难的可用一组多极单投隔离开关控制自发电切换,另一组多极单投隔离开关控制电网切换,但两组隔离开关之间必须采用可靠的机械(或电气)连锁,即保证一组隔离开关处于分闸位置时,另一组隔离开关才能合上 不并网自备电源和电网电源的零线与相线必须同步切换 不并网自备电源用户须具有低压配电装置,切换点必须装设在低压配电室的总柜处,不得装设在各用电设备端 具有两台以上自备发电机时,也必须具备可靠的机械(或电气)连锁,实行“多台并车,二点切换”的方式
自备发电机与电网电源要有可靠的联锁装置,低压联络的要采用双投刀闸,保证不向电网倒送电 自备发电机与电网电源之间只能有一个切换点 发电机有单独的配电房 由持证电工进行专人操作和维护 自备发电机电源线路与电网电源线路不可同杆架设或交叉跨越
用户自备电源接入电网 对已接入电网的自备电源进行装拆 更换接线方式 拆除或者移动闭锁装置
自备应急电源配置容量标准应达到保安负荷的150% 自备应急电源配置容量标准应达到保安负荷的120% 自备应急电源启动时间应满足安全要求 自备应急电源与电网电源之间应装设可靠的电气或机械闭锁装置,防止倒送电
自备应急电源配置容量标准应达到保安负荷容量 自备应急电源启动时间应满足安全要求 自备应急电源与电网电源之间应装设可靠的电气或机械闭锁装置,防止倒送电 临时性重要电力用户可以通过租用应急发电车(机)等方式,配置自备应急电源