你可能感兴趣的试题
铂温度传感器的接线电阻应小于1Ω 电磁流量计应安装在流量调节阀下游 风管型传感器应在风管保温前安装 涡轮式流量传感器应垂直安装
风管型温、湿度传感器的安装应在风管保温层完成后进行 水管型温度传感器的安装开孔与焊接工作,必须在管道的压力试验、清洗、防腐和保温前进行 水管型温度传感器的感温段小于管道口径的1/2时,可安装在管道的顶部 镍温度传感器的接线电阻应小于3Ω 水管型温度传感器不宜在管道焊缝及其边缘上开孔与焊接
铜热电阻传感器 锰热电阻传感器 镍热电阻传感器 铂热电阻传感器
铂温度传感器的接线电阻应小于19 电磁流量计应安装在流量调节阀下 凤风管型传感器应在风管保温前安装 涡轮式流量传感器应垂直安装
根据铂丝电阻受温度影向产生的变化规律来测量温度 根据物体的热膨胀来测量温度 通过计算传感器探头随温度变化的系数来测量温度 通过压力感应片在液体中的变化来计算温度
镍温度传感器的接线电阻应小于1Ω 风管型温度传感器的安装应在风管保温层完成后进行 水管型温度传感器的安装必须在压力试验、清洗后完成,防腐保温后不得进行开孔和焊接 水管型温度传感器的感温段大于管径口径的1/2时,应安装在管道的侧面或底部