当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

电压互感器二次绕组的接地线上( )安装有开断可能的设备。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

电压互感器的一、二次接线应保证极性正确  电压互感器的一、二次绕组都应装设熔断器〔保护专用电压互感器二次侧除外〕以防止发生短路故障  电压互感器二次绕组、铁芯和外壳都必须可靠接地  电压互感器二次回路只允许有一个接地点  
电压互感器的中性线  电压互感器的开口三角回路  电压互感器开口三角绕组引出的试验线  
电压互感器的一次绕组要与被测电路并联,而它的二次绕组与仪表相连接  电压互感器的一、二次绕组都要接熔断器  电压互感器的二次绕组、铁性和外壳都要可靠接地  允许电压互感器短路  
电压互感器的中性线;  电压互感器的相线回路;  电压互感器开口三角绕组引出的试验线;  电压互感器的开口三角回路;  
接地线必须装熔断器  接地线不准装熔断器  二次绕组应装熔断器  电压互感器不需要校验热稳定  
电压互感器的中性线  电压互感器的相线回路  电压互感器开口三角绕组引出的试验线  电压互感器的开口三角回路  
对于中性点直接接地系统,电压互感器剩余绕组额定电压应为100/3V  500kV电压互感器应具有三个二次绕组,其暂态特性和铁磁谐振特性应满足继电保护要求  对于中性点直接接地系统,电压互感器星型接线的二次绕组应采用中性点一点接地方式,且中性点接地中不应接有可能断开的设备  电压互感器开口三角绕组引出端之一应一点接地,接地引出线上不应串接有可能断开的设备  
电压互感器的一、 二次接线应保证极性正确  电压互感器的一、 二次绕组都应装设熔断器(保护专用电压互感器二次侧除外) 以防止发生短路故障  电压互感器二次绕组、 铁芯和外壳都必须可靠接地  电压互感器二次回路只允许有一个接地点  
电压互感器的中性线  电压互感器的开口三角回路  电压互感器的开口三角绕组引出的试验线  电压互感器的二次相电压引出线  
不应  应  必要时可以  视情况而定  
不应  应  必要时可以  以上都不对  
110kV电压互感器二次绕组中性点一点接地  10kV电压互感器二次绕组中性点一点接地  110kV电压互感器二次绕组B相一点接地  10kV电压互感器二次绕组B相接地  
电压互感器的中性线  电压互感器的开口三角回路  电压互感器开口三角绕组引出的试验线  
对于中性点直接接地系统,电压互感器剩余绕组额定电压应为100V/3  500kV电压互感器应具有3个二次绕组,其暂态特性和铁磁谐振特性应满足继电保护要求  对于中性点直接接地系统,电压互感器星形接线的二次绕组应采用中性点一点接地方式,且中性点接地线中不应串接有可能断开的设备  电压互感器开口三角绕组引出端之一应一点接地,接地引出线上不应串接有可能断开的设备  
电压互感器的中性线  电压互感器的每相二次回路  电压互感器开口三角绕组引出的试验线  
不应  应  尽量避免  必要时可以  