你可能感兴趣的试题
平行时一般距离不小于500,交叉时不小于200。 平行时一般距离不小于400,交叉时不小于200。 平行时一般距离不小于500,交叉时不小于100。 平行时一般距离不小于300,交叉时不小于300。
油压管道应平行敷设在高温设备和管道上方 油压管道与热表面绝热层的距离应大于150mm 液压泵自然流动回流管的坡度不应小于1:10 液压控制器与供液管连接时,应采用耐压挠性管
电缆埋设深度距地面应不小于0.5m 不应受到化学、动物和人为等其他因素的损坏 电缆敷设时的弯曲半径应不小于电缆允许弯曲半径 人工开挖电缆沟时,沟两侧应留置边坡,防止塌方 与其他地下管线交叉时要保持规定的距离,严禁平行敷设在其正上、正下方
垂直敷设或超过 桥架敷设时电缆刚性固定间距应不大于 水平敷设电缆的刚性固定,在电缆首末两端及转弯、电缆接头的两端处 当对电缆间距有要求时每隔 交流单芯电缆的固定夹具应采用非铁磁性材料 裸铅
电缆应避开人孔、设备起吊孔、窥视孔、防爆门及易受机械损伤的区域;敷设在热力设备和管路附近的电缆不应影响设备和管路的拆装 电缆敷设区域环境温度对电缆的影响应满足正常使用时电缆导体的温度不应高于其长期允许工作温度,明敷的电缆不宜平行敷设于热力管道上部,控制电缆与热力管道之间无隔板防护时,相互间距平行敷设时电缆与热力管道保温应大于500mm、交叉敷设应大于250mm,与其他管道平行敷设相互间距应大于100mm 电缆路径未设计时可以随意敷设 电缆不应在油管路及腐蚀性介质管路的正下方平行敷设和油管路及腐蚀性介质管路的阀门或接口的下方通过
电力电缆可以平行敷设与热力设备和热力管道上部 与热力管道交叉时不小于0.5m 与热力管道平行敷设应不小于0.3m 与热力管道之间的净距离无法满足时,应采取隔热保护措施
埋设深度一般为0.8m 经过农田的电缆埋设深度不应小于0.5m 埋地敷设的电缆必须是铠装并且有防腐保护层 多根电缆同沟敷设时,10kV以下电缆平行距离为170mm
电缆埋设深度距离地面不应小于0.1m 与其他地下管线交叉时要保持规定的距离,并应平行敷设在其正上、下方 不应受到化学、动物和人为等其他原因的损坏 人工开挖电缆沟时,沟两侧应留置边坡 电缆敷设时的弯曲半径不应大于电缆允许曲半径
信号线和电力电缆平行或交叉敷设时,其间距不得小于0.3m; 信号线缆与电力电缆交叉敷设时、宜成直角。 明敷的信号线缆与具有强磁场、强电场的电气设备之间的净距离宜大于0.8m 线缆敷设前、应做电缆外观及电气导通检査