你可能感兴趣的试题
分闸连扳位置过低,合闸线圈烧毁 操作电源电压过低,分闸回路断路,跳闸线圈烧毁 分闸铁心的冲力不足 分闸铁心行程太小,分闸铁心顶杆卡住
分闸线圈 合闸电源熔丝 继电保护二次回路 合闸线圈
合闸按钮、 闭合操作控制装置 ACH. 行程开关、 合闸线圈、 电动铁心、 合闸连杆 合闸按钮、 闭合操作控制装置 ACH. 行程开关、 合闸线圈、 电动铁心、 合闸连杆、止动杆 合闸按钮、 闭合操作控制装置 ARH. 行程开关、 合闸线圈、 电动铁心、 合闸连杆 合闸按钮、 闭合操作控制装置 ARH. 行程开关、 合闸线圈、 电动铁心、 合闸连杆、止动杆
分闸线圈 合闸电源熔丝 继电保护二次回路 合闸线圈
各项调整数据应符合产品要求;阀门系统功能良好,传动机构及缓冲器应动作灵活,无卡阻 充气时应逐段降低压力,并在各段气压下进行密封检查 各辅助开关接点应动作准确,接触良好,并应与空气断路器的分、合闸和自动重合闸的动作可靠地配合,接点断开后的间隙应符合产品的技术规定 分、合闸位置指示器应动作灵活可靠,指示正确
线圈的吸合电压不应大于额定电压的85% 释放电压不应小于额定电压的5% 短时工作的合闸线圈应在额定电压的85%~110%范围内,均能可靠动作 分励线圈应在额定电压的75%~110%范围内,均能可靠动作
辅助接点接触不良 铁心与拉杆松脱 线圈两端电压太低 掣子拉合距离太少
进行断路器分闸动作 完成事故分闸动作 为下一步断路器分闸做准备 形成电气跳跃