与地面接触时,座板与地面平行,接触均匀不得倾斜 双帘面卷帘的两个帘面同时升降,两个帘面之间的高度差不大于80mm 卷帘启、闭运行的平均噪声不大于85dB 防火卷帘的导轨运行平稳,不允许有脱轨和明显的倾斜现象
使用声级计在距卷帘表面的垂直距离 1m、 距地面的垂直距离 1. 5m 处水平测量, 卷帘启、 闭运行的平均噪音为 80dB 防火卷帘卷门机具有依靠防火卷帘自重恒速下降的功能, 操作臂力为 75N 双帘面卷帘的两个帘面同时升降, 两个帘面之间的高度差为 100mm 垂直卷帘的电动启闭运行速度为 6m/min 卷帘的自重下降速度为 8m/min
防火卷帘的导轨运行平稳,不允许有脱轨和明显的倾斜现象 双帘面卷帘的两个帘面同时升降,两个帘面之间的高度差不大于40mm 垂直卷帘的电动启闭运行速度为2~6.5m/min;其自重下降速度不大于8.5m/min 卷帘启、闭运行的平均噪音不大于75dB 与地面接触时,座板与地面平行,接触均匀不得倾斜
耐火极限不小于3.00h 耐风压强度为240型 帘面数量为两个 帘面由无机纤维制造的特级防火卷帘
切断防火卷帘卷门机的主电源,防火卷帘控制器在备用电源供电条件下工作30min 启动防火卷帘自重下降的臂力为65N 双帘面卷帘的两个帘面可同时升降,两个帘面之间的高度差为35mm 防火卷帘启、闭运行的平均噪声为75dB 防火卷帘电动启、闭的运行速度为9.5m/min
防火卷帘仅符合耐火完整性的要求,同时设置了自动喷水灭火系统进行保护,火灾延续时间与防火卷帘的耐火极限一致 防火卷帘启闭运行的平均噪声为80dB 防火卷帘的手动控制按钮底边距地面高度为1.4m 拉动防火卷帘的手动速放装置,防火卷帘依靠自重下降,操作力臂约为80N 双帘面卷帘的两个帘面同时升降,两个帘面之间的高度差为50cm
双帘面卷帘的两个帘面同时升降,两个帘面之间的高度差为5cm 防火卷帘电动启、闭的运行速度为5m/min 防火卷帘自重下降速度为10m/min 防火卷帘启、闭运行的平均噪声为85dB
防火卷帘的导轨运行平稳,不允许有脱轨和明显的倾斜现象 双帘面卷帘的两个帘面同时升降,两个帘面之间的高度差不大于20mm 垂直卷帘的电动启闭运行速度为2m/min~7.5m/min 卷帘启、闭运行的平均噪音不大于75dB 与地面接触时,座板与地面平行,接触均匀不得倾斜
查看帘面外观,钢质帘面不应有裂纹、压坑及明显的凹凸、锤痕、毛刺等缺陷 查看帘面外观,无机纤维复合帘面所选用的纺织物不应有撕裂、缺角、跳线、断线、挖补及色差等缺陷 查看并清理防火卷帘的导轨,保持内部清洁,保持导轨运行畅通。 双轨双帘防火卷帘的两个帘面应同时升降,帘面应匀速运行,两个帘面之间的高度差不应大于100mm 防火卷帘的下部不要放置任何障碍物
垂直式防火卷帘 侧向式防火卷帘 水平式防火卷帘 单帘面防火卷帘 双帘面防火卷帘
双帘面卷帘的两个帘面同时升降,两个帘面之间的高度差为49mm 垂直卷帘的电动启闭运行速度为2m/min 卷帘的自重下降速度为7m/min 防火卷帘卷门机具有依靠防火卷帘自重恒速下降的功能,操作臂力为80N 使用声级计在距卷帘表面的垂直距离1m、距地面的垂直距离1.5m处水平测量,卷帘启、闭运行的平均噪音为90dB
防护罩靠近卷门机处,应留有检修口 防火卷帘、防护罩等与楼板、梁、墙、柱之间的空隙,应采用防火封堵材料等封堵 无机复合防火卷帘的座板应保证帘面下降顺畅 卷门机应设有手动拉链和手动速放装置 双帘面卷帘不同帘面的导轨应互相平行
当防火卷帘的耐火极限符合耐火完整性和耐火隔热性的判定条件时, 可不设置自动喷水灭火系统保护 防火卷帘的控制器和手动按钮盒应分别按照在防火卷帘内外两侧的墙壁便于识别的位置, 底部距地高度宜为1.5-1.8m 垂直卷帘的电动启闭允许速度在 2-7.5m/min, 其自重下降速度不大于 9.5m/min 双帘面卷帘的两个帘面同时升降, 高度差不大于 50mm 卷帘启闭运行的平均噪声不大于 85dB
防火卷帘的导轨运行平稳,没有脱轨和明显的倾斜现象 双帘面卷帘的两个帘面同时升降,两个帘面之间的高度差不大于50cm 垂直卷帘的自重下降速度不大于9.5m/min 使用声级计在距离卷帘表面的水平距离1m、距地面的垂直距离1.5m处水平测量卷帘启、闭运行的平均噪音不大于75dB 与地面接触时,座板与地面平行,接触均匀且不倾斜
钢质防火卷帘帘板装配完毕后应平直 钢质防火卷帘帘板装配完毕可能有孔洞或缝隙 相邻帘板串接后应转动灵活,无脱落 钢质防火卷帘帘板两端挡板或防窜机构应装配牢固 帘面两端应安装防风钩