你可能感兴趣的试题
水泵接合器处设置永久性标志铭牌,标明供水系统、供水范围和额定压力 按照接口、本体、连接管、安全阀、止回阀、放空管、控制阀的顺序安装水泵接合器 在办公楼北侧墙面安装水泵接合器,与墙面的门窗洞口之间的净距离为2.0m 在距离办公楼东侧外墙10m处安装地下水泵接合器,水泵接合器距离消防水池为17m
消防水泵接合器的给水流量宜按每个10-15L/S的计算 水泵接合器的数量应经计算确定,当计算数量超过5个时才可以适当减少 水泵接合器距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m 墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为0.70m
在建筑的北面设置4个消火栓消防水泵接合器,在南面设置2个自动喷水灭火系统消防水泵接合器 建筑的南面设置3个消火栓消防水泵接合器,在北面设置1个消火栓水泵接合器和2个自动喷水灭火系统消防水泵接合器 在建筑的北面设置2个消火栓消防水泵接合器和1个自动喷水灭火系统消防水泵接合器,在南面设置2个消火栓消防水泵接合器和1个自动喷水灭火系统消防水泵接合器 在建筑的南面设置4个消火栓消防水泵接合器,在北面设置2个自动喷水灭火系统消防水泵接合器
消防水泵接合器的数量应经计算确定,但当计算数量超过5个时,可适当减少. 消防水泵接合器距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m 消防水泵接合器处应设置永久性标志铭牌 墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为0.75m 设置自动喷水灭火系统的场所需要设置消防水泵接合器
组装式水泵接合器的安装,应按接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行 水泵接合器与给水系统之间不应设置除检修阀门以外的其他阀门 检查水泵接合器的外形与室外消火栓是否雷同 墙壁水泵接合器的安装应符合设计要求
水泵接合器是供消防车向消防给水管网输送消防用水的预留接口 设置室内消火栓的五层的厂房(仓库),其室内消火栓给水系统可不设置消防水泵接合器 水泵接合器的数量应根据室内消防用水量和每个水泵接合器8L/s的流量经计算确定 水泵接合器的组件排列次序应合理,从水泵接合器给水的方向,依次是安全阀、止回阀、阀门
向多个建筑供水的临时__消防给水系统,水泵接合器在每座建筑就近设置 水泵接合器与室外消火栓贴临布置 地下式消防水泵接合器安装在专用管井内 水泵接合器处应留有设置永久性标志铭牌等信息的位置
地上 6 层,建筑高度 24 米的办公楼应设水泵接合器 地下 1 层,总建筑面积 12000 ㎡的地下商场应设置水泵接合器 水泵接合器安装在玻璃幕墙下方时,距地面宜为0.70m,与墙面上的门、窗的净距离不应小于 2.0m 水泵接合器设置的数量应按系统设计流量经计算确定,每个水泵接合器的给水流量宜按 10~ 15L/s 计算
消防水泵接合器各组件外观完好,标识明显,无锈蚀、渗漏 阀门井内各组件外观完好,无锈蚀、渗漏 消防水泵接合器设置位置合理,无影响使用的障碍物 粘贴的纸质铭牌标注清楚,防冻保温措施良好 消防水泵接合器通水测试功能正常
查看水泵接合器的外观是否有瑕疵,油漆是否完整,形状尺寸和安装尺寸与提供的安装图纸是否相符 对照设计文件查看选择的水泵接合器的型号、名称是否准确、一致 水泵接合器的设置条件是否具备,其设置位置是否是在室外便于消防车接近和使用的地点 检查水泵接合器的外形与室外消火栓是否雷同,以免混淆而延误灭火 检查水泵接合器组件(包括单向阀、安全阀、控制阀等)是否齐全
当建筑高度超过消防车供水高度时,消防给水应在设备层等方便操作的地点设置手抬泵或移动泵接力供水的吸水和加压接口 水泵接合器距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于 15m,并不宜大于 40m 墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为 1.3~1.5m 临时__消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器应在每座建筑就近设置 墙壁消防水泵接合器不应安装在玻璃幕墙下方
消防水泵接合器分为组装式和整体式 消防水泵接合器接口的位置应方便操作 墙壁式消防水泵接合器不应安装在玻璃幕墙下方 检修阀门应在消防水泵接合器周围就近设置 消防水泵接合器处应设置永久性铭牌
每个水泵接合器的流量应按照每秒10-15L计算 在消防车供水范围内的分区,应分别设置水泵接合器 水泵接合器应设置在室外便于消防车使用的地点 水泵接合器距离室外消火栓或者消防水池的距离为15-40 米
当建筑高度超过消防车供水高度时,消防给水应在设备层等方便操作的地点设置手抬泵或移动泵接力供水的吸水和加压接口 水泵接合器距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m 墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为1.3~1.5m 临时__消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器应在每座建筑就近设置 墙壁消防水泵接合器不应安装在玻璃幕墙下方
仅自动喷水灭火系统设置,室内消火栓系统未设置 水泵接合器设置在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓5m 墙壁消防水泵接合器在玻璃幕墙下方设置,距离地面0.7m,距离墙面上最近的孔洞3.0m 地下消防水泵接合器距离井盖底面的距离0.38m
在距室外消火栓50m处安装 墙壁水泵接合器在外墙安装高度距地面1m 地下水泵接合器的进水口与井盖底面的距离0.5m 水泵接合器与给水系统之间设置检修阀门